Led dimmer werkt helemaal niet ?

Karine

  • #1
We hebben vandaag 4 Philips led spots(4*5w = totaal 20w) opgehangen met een speciaal daar voorziene led dimmer erbij. philips-led-opbouwspot-myliving-clockwork-53170311

In de muur zat nog een oude Niko dimmer die dimt van 60 tot 500w maar wanneer we die gebruiken zoemen de leds enorm wanneer deze niet op maximum staan.

Dus volgende dimmer gekocht : Dimmer.

Deze is met fase afsnijding omdat deze volgens de website zeker op de Philips spots zou werken.

Echter wanneer we deze aansluiten gebeurt er totaal niets.
De spots kunnen bediend worden door de dimmer(wisselschakelaar) en een andere gewone schakelaar.

Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Schema :
 

Akatar

  • #2
Dat heb je verkeerd aangesloten.

 

Karine

  • #3
Hoe krijg ik dat dan in orde want er zit alleen maar een neuter en geen fase ?

Ik heb de dimmer ook al eens aan de andere kant geplaatst waar dus de drukknopschakelaar staat maar zonder resultaat.
Met de oude Niko werkt het dus wel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De nul mag nooit geschakeld worden.

Jij hebt waarschijnlijk nu de fusie defect.
 

Karine

  • #5
Allemaal enorm bedankt.
Uiteindelijk opgelost gekregen dankzij jullie.
De dimmer aan de andere kant gezet waar inderdaad de fase zit.
Gisteren werkte dit niet omdat zoals Headhunter net al schreef de fusie stuk was.
Andere fusie gestoken en perfect.
Top. :prima:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Klopt alleen je wisselschakeling van geen kanten, de nul MAG NOOIT geschakeld worden
 

Karine

  • #7
Zal geen andere oplossing zijn veronderstel ik.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Hoezo niet, als het fout bedraad werkt is het juist bedraad ook werkend te krijgen.
 

Karine

  • #9
Waar zit volgens jouw dan de fout ?

Probleem is ook nog niet echt opgelost want aan de fase kant zit alles vol met draden, moet nog bekijken of de dimmer er nog wel in te krijgen is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Normaal:

fase op wisselschakelaar of dimmer, vanaf daar 2 zwarte draden naar de 2e bediening, vanaf daar met 1 zwarte draad naar de lamp en vanaf de lamp naar de nul.

de 2e bediening mag ook een dimmer zijn, dan komen beide zwarte draden op de golftekentjes en de zwarte draad naar de lamp op L, en de lamp naar de nul.

zo voorkom je dat bij een uitgeschakelde lamp er spanning op de lamp blijft staan.
 

Karine

  • #11
Bedankt voor de duidelijke uitleg alvast.
Ben blij dat het werkt.
 

Karine

  • #12
Blijkbaar toch nog niet in orde.
Wat ons gisteren opviel in het donker wanneer de spots uitstaan is dat deze minimaal blijven branden.
Dit is alleen zichtbaar in het donker maar stel me de vraag of dit wel goed voor de lampen is en wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Dat is bij LED-lampen een veel voorkomend verschijnsel en heeft ermee te maken dat LED-lampen al bij een minieme hoeveelheid stroom licht geven.

Die minieme hoeveelheid stroom krijgt de lamp doordat de leiding tussen schakelaar/dimmer en de lamp (de schakeldraad) evenwijdig loopt met een faseleiding. Daardoor is er een capacitieve overdracht (de twee leidingen vormen een kleine condensator) en ontstaat er een hele kleine stroom in de schakeldraad, voldoende om de lamp heel zacht te laten gloeien.

Het kan geen enkele kwaad, de lamp slijt er niets meer van en je merkt er niets van op je energierekening (de stroom is zo klein dat de verbruikte energie verwaarloosbaar klein is).

Alleen als zo'n zacht opgloeiende lamp hinder oplevert (in een slaapkamer die absoluut donker moet zijn) zou je het dmv. een 'compensator' kunnen vermijden. En anders is het vaak alleen maar handig, net genoeg licht om 's nachts je weg te vinden zonder andere lampen aan te zetten. :wink:
 

Karine

  • #14
Kees,
Alvast bedankt voor het deskundige advies.

Kan je nog even een voorbeeld geven van dergelijke condensator indien het toch eens nodig zou zijn ?
Welk type zou ik dan nodig hebben en waar moet dit dan geplaatst worden ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Compensator is een ptc element,
Lijkt een stukje draad.
Eltako GLE - Compensator 70000008
Uit ervaring werkt dit perfect.
Deze plaats je over de aansluiting van 1 lamp.
 

Karine

  • #16
Bedoeling is dat de compensator achter de wisselschakelaar komt te zitten.
Moet ik deze dan gewoon tussen de fase draad zetten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Compensator komt over de last te zitten, op de aansluiting van de lamp.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Achter de schakelaar is dus meestal niet mogelijk, omdat daar geen nuldraad loopt (normaliter)
 

Karine

  • #19
Ok, bedankt.
We gaan het nog bekijken en als het blijft zoals het nu is laten we het waarschijnlijk zo.
Indien niet moeten we 6 compensatoren gaan plaatsen.(6 spots)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Nee, de compensator komt op 1 spot, de overige 5 profiteren daar van mee.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu