Lauw tot koud water Vaillant VHR 18-22C

Ben81

  • #1
Hallo,

ik heb een probleem met mijn Vaillant VHR 18-22C uit 2002. Tijdens het douchen wordt het water steeds kouder. Op een gegeven moment moet je zelfs de koude kraan dicht draaien, en dan is het water nog niet echt aangenaam warm. De waterdruk uit de douchekraan is ook matig. De 3-wegklep is vorig jaar vervangen (binnen en buitenwerk). Tevens als het expansievat, filters etc. De druk staat keurig op 2 bar. Nu denk ik zelf dat de platenwisselaar verkalkt is (weinig druk en lauw water). Maar het vreemde is dat de cv-aanvoertemperatuur niet hoger wordt dan 58 graden op het display als de warme kraan aan staat. Ik heb de volgende waardes ingesteld:

d01: 90gr
d02: 60gr
d03: 65gr
d04: 01 (Comfort)
do5: 02

Kan het de platenwisselaar zijn of moet ik het ergens anders in zoeken?

Alvast heel hartelijk dank voor jullie antwoord (en).

Groeten, Ben
 

Ben81

  • #2
Niemand een idee?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Heb je op andere kranen wel warm water en voldoende druk?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Even iets anders, U zult een heel hoog gas verbruik hebben aanduw instellingen te zien.
D01 cv water temp
D02 warmhoud temp van de platen wisselaar
D03 uitstroom temp ww
D04 in of uit schakelen warm houd stand.

Zet D02 op 35 graden dan werkt toestel iig een stuk zuiniger.

Probeer dit eerst eens.
 

Ben81

  • #5
Bedankt voor jullie reacties.

Het geldt voor iedere kraan in huis. Het zijn allemaal mengkranen dus kan niet aan een thermostaatkraan liggen. Heb gisteravond de platenwisselaar er af gehaald en aan de cv zijde tegen de richting in doorgespoeld. (zoals op dit mooie forum besproken). Alleen is de situatie onveranderd helaas.

Wel zag ik dat de zwarte pijp van de luchtaanvoer enigszins was vervormd. Kan dit betekenen dat de pakking eruit ligt en daardoor er geen goede verbranding is? De cv-aanvoertemperatuur wordt niet hoger dan een graad of 65. Als ik dan de warme kraan uitzet, zie je de temperatuur ineens oplopen naar 75 graden???

De instellingen had ik even gewijzigd om te kijken of ik het water warmer kon krijgen, maar heb ik inmiddels weer terug gezet.


Gr. Ben
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Daar ligt jou probleem vermoedelijk.
Je toestel recirculeert rookgassen waardoor hij gewoon stikt.
Vervang zo snel mogelijk die pakking.
Zorg dat hij niet brand als er mensen slapen op die kamer, als het toestel open staat.
 

Ben81

  • #7
Bedankt voor jullie reacties!

Gisteravond de pakking vervangen. Schrok hoe erg deze er aan toe was :oops: :



Zoals je ziet is de pakking half weggefikt, daarnaast is de brandderplaat op 2 plaatsen gesmolten. Ik kreeg er dus met geen mogelijkheid een nieuwe pakking in. Via via een andere branderplaat gevonden en deze gemonteerd. Het tapwater blijft nu in ieder geval weer warm.

Toch blijf ik vraagtekens zetten bij de cv-aanvoertemp. Deze wordt nu max. 70 graden, maar zou deze niet veel hoger moeten zijn? Als de kraan loopt geeft hij +/- 70 graden aan, echter als je de kraan uitzet, zie je de temp. oplopen tot 84 graden. Toch een verkalkte platenwisselaar :?:

Gr. Ben
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Nee. Is de ww temp. Ok?
Dan heb je nog een hele goede warmte overdracht in je platen wisselaar.
Dus nik mis mee.
Daarna moet de platen wisselaar naar 65 graden volgens jou instelling.

Heb je die D02 nou terug gezet?
 

Ben81

  • #9
Ja de ww. temp is goed. Lekker warm gedoucht weer. :lol: Ohja zal waarschijnlijk wel in de d02 instelling zitten. Zal die instelling vanavond weer even terug zetten. Scheelt weer in gasverbruik :D . Denk dat het probleem dan nu weer verholpen is...

Bedankt voor de reactie!

Gr. Ben
 

Ben81

  • #10
Hallo allemaal,

Sinds de nieuwe pakking heb ik een paar weken lang geen problemen meer gehad met de Vaillant ketel. Maar sinds een week wordt het tapwater toch steeds weer lauw. Ik begrijp er niet zoveel van. :?: De branderplaat zit goed dicht met de nieuwe pakking dus hij kan volgens mij geen slechte verbranding krijgen. De CV aanvoertemperatuur wordt nu niet meer hoger dan 65 graden, terwijl deze in het begin ongeveer 70 graden werd. Het vreemde is dat hoe langer je het water laat stromen, hoe kouder het wordt, terwijl de aanvoertemeperatuur op 65 graden blijft staan.

Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt!

Gr. Ben
 

Ruudvee

  • #11
Zijn de NTC's al eens vervangen bij jouw ketel ?
 

Ben81

  • #12
Niet dat ik weet, in ieder geval niet de afgelopen 5 jaar. Geven deze wel eens problemen?
 

Ruudvee

  • #13
Ja, bij mij wel, ook water dat koud wordt.
 

Ben81

  • #14
Bedankt voor de tip! Ga ze vanavond even doormeten.

Is met vervangen van de voelers het probleem bij jou opgelost? heb je ze dan allemaal vervangen?

Gr. Ben
 

Ruudvee

  • #15
Het zijn er maar 2 en bij mij was dat DE oplossing.
 