Lage temperatuur convectoren

Lutz

  • #1
In mijn woonkamer heb ik 5 convectoren onder de ramen hangen, ingebouwd in kasten.
Deze oplossing werkt wel mits de ketel meer dan 60graden stookt.

Nu zijn er ook lage termperatuur convectoren met een ventilator. Welke watertemperatuur moeten deze convectoren hebben en hoeveel groter zijn ze dan de oude convectoren?

De oude convectoren zijn 2003 geplaatst.

Gezien dat ik in de rest van de beneden verdieping vloerverwarming heb denk ik na om op laagtemperatuur verwarming over te stappen. Boven hangen radiatoren, die kunnen zonder problemen door grotere radiatoren worden vervangen.

Alvast bedankt voor het meedenken!
 

Bernhard

  • #2
De capaciteit van een convector, radiator en een vloerverwarming is afhankelijk van:
- afmeting/grootte
- de watertemperatuur
- de ruimtetemperatuur.
- de schachthoogte bij convectoren is bepalend voor de capaciteit, hoe hoger de schacht hoe meer capaciteit.
Met toepassing van een ventilator kan een kleinere convector
worden geselecteerd.
Mijn voorstel is:
- indien mogelijk de schachthoogte vergroten
- LTV radiatoren plaatsen, het beste met zoveel mogelijk frontoppervlak
- wand- en of plafondverwarming, met CV-water
- bij voldoende ruimte voor radiatoren of convectoren geen
ventilatoren gebruiken.
bernhard
 