Mijn (oude) kachel slaat steeds na een aantal minuten uit, maakt niet uit hoe hard hij staat.

Ik heb hem al eens van binnen schoongezogen, maar waarschijnlijk moet ik rigoreuzer schoonmaken? Het is wel een oud dingetje.

Iemand tips over het oplossen van het probleem of wellicht een goede manier hoe de kachel effectief schoon te maken?
 

Sil

  • #2
Oude kachel of niet "blind" kunnen we niet sleutelen.

Wat voor model en hoe oud?
 

PasopE

  • #3
Het betreft een Dru C.V haard 5 leden type 12-6 (?)
 

Mik

  • #4
Een dru cv haard kan verschilende problemen geven.

Als er problemen met de pomp zijn kan de haard uit gaan over zijn maximaal thermostaat. Vervuiling van de branders en waakvlambranders, en eventueel over zijn t.t.b. (problemen met schoorsteen kanaal) of een thermokoppel die niet meer juist werkt.

Ik denk zelf dat u een installateur moet inschakelen om het een en ander telaten controleren
 

PasopE

  • #5
De vervuiling van de branders is op te lossen door deze schoon te maken?
Hoe zou dat in z'n werk gaan?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Maak de branders schoon, let op dat de waakvlam de thermokoppel
raakt.
Dit is een pennetje waar de waakvlam op brandt, deze moet hem dus goed raken...

Lijkt op lucifer!
 

PasopE

  • #7
Zal het eens gaan proberen, alvast enorm bedankt voor de tips!
 