Junkers Cerasmart ZWB7-30 slaat SOMS niet aan met TR200

T3Guzzi

  • #1
Junkers Cerasmart HR Top ZWB7-30 werkt soms niet voor verwarming, alle instellingen op thermostaat TR200 nagezien alsook deze TR200 reeds vervangen, warm water geen enkel probleem (met storamaxx boiler), zowel via instellingen alsook op continu verwarmen op 30° urenlang niets en dan start ie plots toch op en dit kan pas de volgende dag zijn, aangezien het nu toch fris begint te worden graag jullie reaktie voor waar ik dit euvel dus moet zoeken. Lijkt op slecht contact ofzo en volgens mij ter hoogte van de ketel zelf dus. Ook geen enkele error zichtbaar. Had ook ergens eens gelezen als je de thermostaat van de contacten aan de muur pleurt de ketel dus zou moeten starten en dit gebeurt dan ook niet, vanaf 2006 tot voor kort geen enkel probleem eerder ondervonden, alvast bedankt, grtz Gerrit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu