Itho Klimax II T1=Antipendel

Hemant_5400z

  • #1
Hallo Allemaal,

Als ik op de info knop op de CV ketel druk dan krijg ik de volgende melding:

t1 Temperatuur aanvoer te hoog tijdens cv-bedrijf
= antipendel programma actief

Ik heb het forum doorgelezen en de tips gevolgd, helaas zonder succes:
-Alle CV's open
-Temp Ketel naar 90 graden ( was 55 graden)
-Maximaal vermogen omlaag (stond op 50%)

Mijn hoofdverwarming is vloerverwarming, normaal gebruik ik de overige CV's eigelijk niet. Ik wil graag weten waarom ik de melding krijg en hoe ik dat kan oplossen. Ik heb een WAR regeling met een stooklijk van 10.

CV en WW doen het beide gewoon dus heb verder geen problem.

Groetjes,
Hemant
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Er is niets aan de hand. Het afgenomen vermogen (dus wat er nodig is om je huis warm te houden) is kleiner dan het minimale vermogen dat de ketel kan leveren. Vandaar dat ie tussendoor uit gaat. Om te voorkomen dat hij dan een minuut later weer aan gaat, wacht ie eerst de antipendeltijd af.
 

Hemant_5400z

  • #3
Hi Hessie,

Bedankt voor je reactie. Dus ik hoef verder niks te doen?

Zou de low load control helpen of gaat ie dan juis vaker aan/uit aangezien de modulerende thermostaat verandert in een gewoon?

Ik heb de thermostaat vanwege vloer verwarming ook op traag staan aangeziende vloer mijn hoofdverwarming is.

Alvast bedankt,
Hemant
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Niks aan doen als het goed werkt. Ik zou wel kijken of de weersafhankelijke regeling echt nodig is, een ruimteregeling is vaak aanzienlijk zuiniger in gebruik.
 

Hemant_5400z

  • #5
Bedankt voor je reactie,

Ik zal even testen als het weer kouder wordt en een vergelijking maken met WA en ruimteregeling.

Hemant
 