Is bestaande rookgasfvoer geschikt voor nieuwe cv ketel?

H-wijnen

  • #1
Ik heb nog een AWB ketel die ik wil laten vervangen door een Intergas HRE 36/30.
Nu is er een rookgasafvoer van RVS naar het platdak en vandaar door een ethernietbuis van 1,5 meter. Zie foto.
Zou die afvoer nog geschikt zijn voor de nieuwe ketel?
Bedankt voor enig antwoord.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, deze is daar absoluut niet geschikt voor.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Nope. Is à non go.
Moet vervangen worden

De rvs pijp kan wel gebruikt worden
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Zou er niet zondermeer vanuit gaan dat dat rvs nog intact is, mag sowieso niet liggend gebruikt worden.
 

H-wijnen

  • #5
Zou de etherniet pijp weg kunnen en mbv een platdakplaat en daarop een goede rookafvoer op de RVS pijp te monteren?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Weet de installateur niet wat hij moet doen dan?
Is toch niet iets om zelf uit te vogelen als je de regels betreffende het monteren van de rookgas en luchttoevoer niet kent.
 

H-wijnen

  • #7
Voordat een installateur komt wil ik zelf vooraf een beetje kennis opdoen. Je leest vaker dat verschillende installateurs verschillende (prijzige) oplossingen hebben.
Vandaar.
Groet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Wij zijn een klus forum. Niet een forum om goed beslagen ten ijs te Komen tov een installateur


SLOTJE aub
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
De antwoorden lijken me duidelijk genoeg.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu