IP-zone indeling ook verplicht buiten badkamer?

Handyman25

  • #1
Hallo, ik heb een vraag over de welbekende IP-zones (NEN1010) voor badkamers. Ik kan niet vinden of dergelijke zones ook van toepassing zijn op andere ruimten dan badkamers. Ik denk zelf van niet want dan moet menig keuken worden afgekeurd. Maar hoe zit het met wastafels in slaapkamers? Dikwijls zie ik hier het stopcontact (soms ongeaard) vlakbij de kraan zitten. Is dit toegestaan of moet dit afgekeurd worden, en zo ja waarom (wet/norm)? Bij badkamers moet 60cm tussen kraan en wcd zitten, hoe zit dat bij slaapkamers? Bedankt!
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Volgens mij is er geen minimum afstand tussen wastafel en wcd. Ook niet in de badkamer.
 

Handyman25

  • #3
Op al die IP-zone-tekeningetjes die op internet zwerven te zien wel, ik bezit echter de betreffende NEN-norm niet dus weet niet wat anno nu voorgeschreven wordt. Op elke site staat weer wat anders :-|
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De Nen heeft het alleen over de douchekop/douchebak/bad als maatvoering, nergens word gerekend met afstanden van/tot een wastafel opstelling.

Ik heb hier ooit eens alle plaatjes gepost mbt zone indelingen in badkamers.
Dat is in een woning ook de enige plaats waar zone indeling geld.
 

Handyman25

  • #5
Geconcludeerd kan dus worden dat onderstaande situaties toegestaan zijn?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nr1 word gesproken over een badkamer, om het correcte antwoord te kunnen geven moet ik eerst weten in welke zone de wastafel staat.
Maar ik zie in de foto's zelf geen direct probleem.
 

Handyman25

  • #7


volgens dit plaatje (zone 2) zou het niet toegestaan moeten zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Volgens mij is dat plaatje fantasie van de tekenaar.

De zones zijn nl 2.60m hoog.
Een zone loopt van vloer tot 2.60m daarboven is geen zone meer.

In de NEN word niet gesproken over de wastafel.

Simpel:
Douchebak/bad zelf = zone 0
Direct boven douchebak/bad= zone 1
60 cm om zone 1 ligt zone 2

Zone 3 bestaat niet meer.
 

Xr8

  • #9
Ongeaarde wandcontactdozen zijn gewoon toegestaan. In oudere woningen is alleen aarding aanwezig in keuken douche berging/garage. De rest van de woning is ongeaard. Als dit zo mocht ten tijde van de aanleg is het nu nog steeds toegestaan. Op een gegeven moment mochten er in de nieuwbouw uitsluitend nog geaarde wandcontactdozen toegepast worden, in deze woningen mogen deze wandcontactdozen niet meer toegepast worden.

Succes.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
??????

Het klopt wel maar wat heeft dat met zones van doen?
Het gegeven moment was in 1996.
 

Handyman25

  • #11
Er wordt hier gesteld dat een wandcontactdoos in een badkamer minder dan 60cm van de kraan mag zitten. Kan het zijn dat de 60cm-wasbakregel alleen van toepassing is op woningen zonder aardlek?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat word helemaal niet gesteld, er is geen zone indeling om een kraan alleen om de douche/bad.

Een wandcontactdoos in een badkamer is alleen toegestaan als deze achter een aardlek zit of dat deze achter een scheidingstrafo zit met een beperkt vermogen(scheerstopcontact)
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #13
Hou er rekening mee dat regels een minimum niveau zijn. Gebruik je gezond verstand. Zo'n stopcontact kan prima op een andere plek.
 

Handyman25

  • #14
Die 60cm afstand van een (scheer)wcd van kraanin geval van ontbreken aardlekschakelaar staat op tientallen sites vermeld (volgens mij bedoelen ze zo'n kema-ding), dus het zal vast niet verzonnen zijn??

Kweet het zelf niet en kan het ook niet vinden, vandaar mijn vraag/opmerking. Maar niet alleen op forums en sites van bouwmarkten staat deze bewering maar ook op sites van erkende installatiebureaus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Ik ben die maten nog nooit tegengekomen in de NEN.
Net even nagekeken ik kan niets vinden behalve 701a-c zone indeling badkamer.
En: geen wcd-en/schakelaars in zone 2.
En: wcd-en moeten of elk een eigen scheidingstrafo, selv keten of achter aardlek.

En het argument: "het staat overal dus is het waar"

Bouwmarkten vertrouw ik niet met hun info, al meerderemalen ronduit gevaarlijke adviezen gelezen op hun sites.Geef je dat dan netjes aan dan verdwijnt het wel vrij snel maar ze geven nooit terugkoppeling.
 

Handyman25

  • #16
Hmm, misschien hebben ze het gecopy-paste van iets anders ;)

Volgens NEN-deskundigen mag het wel, zolang het maar een 30mA geaarde wcd is.

60cm regel lijkt nog van toepassing te zijn op oude scheerdozen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Van die 30mA aardlekschakelaar vertel ik je hier ook al een paar keer.Dat die "expert" hetzelfde zegt is logisch die put uit dezelfde bron.

Ik weet dat er vroeger een regel was met die scheertrafo, echter die staat nu niet meer in de nen.Dus die bewering op de site is onzin.

En een Pro bedrijf kan je niet beoordelen op een webstek.Je kan alleen zien dat ze iets doen in Elektro, of ze dat goed doen kan je aan de webstek niet zien.

Net als mijn uitspraken, ben ik expert,keurmeester,technicus,monteur of gewoon een hobbyist?Voor jouw altijd een vraag.
 

Handyman25

  • #18
Headhunter volgens mij heb je er aardig wat verstand van. Wat vind jij nou van wandcontactdozen in keukens die zo laag op het aanrechtblad geplaatst zijn dat het water er bijna inloopt? Dat zie je welleens in studentenhuizen en zo.

In keukens geldt geen IP-zonering en volgens mij hoeven de wcd's daar dus alleen maar randaarde te hebben die naar 30mA gaat. Dus dat mag ook allemaal zomaar..?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Wat ik er zelf van vind?

Ik zou het zelf niet snel zo maken, en als een opdrachtgever dat wel zou willen zou ik het hem iig afraden maar het is zijn keuken.

Boven de wasbak is onzin, je snoeren hangen dan altijd in die bak, dat is niet functioneel.

Je moet nagal wat moeite doen om dmv water een onveilige situatie te krijgen maar je moet het natuurlijk niet opzoeken.

Overigens is in studentenhuizen vaak niet het stopcontact dat een probleem is maar de grote hoeveelheid aan tostiijzers,magnetrons en vaatwasser/koelkast(en)) dat op 1 stopcontact dmv meerdere verlengsnoeren word gekoppeld.
Zeg je er wat van dan is het antwoord vaak:" die is niet van mij" of "ik woon hier net" enz..
Mijn opmerking is dan altijd:" gelukkig weet brand dat ook en slaat het jouw spulletjes over"

Maar regeltechnisch kan je er niets tegen doen.
 

Handyman25

  • #20
Nou heb ik nog een strikvraagje waar ik inneens aan moet denken :cool:
Laatst zag ik ergens de 1-2-3 standenschakelaar van de mechanische afzuiging zo'n 40cm van de badkuip zitten (zone 2). Ik weet niet hoeveel volt en welke IP-klasse een mv-installatie normaliter is maar ik vond het gevoelsmatig maar een beetje een lugubere situatie. Is dat ook al toegestaan offeh... (vroeger en tegenwoordig)?
 