Intergas Xtreme 36 instellen LT/HT zone

Simyo

  • #1
Ons nieuwbouwhuis heeft als hoofdverwarming een vloerverwarming zonder een pomp op de verdelers en/of thermostaatknoppen (LT zone) welke bediend wordt door een modulerende kamerthermostaat.

Op de 1e verdieping en zolder staan radiatoren welke worden bediend met een aan/uit thermostaat.

Op het legplan vanuit de aannemer stonden aanvoertemperaturen bij: voor vloerverwarming 50°C-40°C en voor de radiatoren boven 70°C-50°C.

Echter was mijn aanvoertemperatuur op de ketel ingesteld op 90°C, evenals het vermogen, namelijk de ketel was ingesteld op 25.7kW. Volgens mij is dit nogal veel voor een ruimte van 50 vierkante meter. Maar de ketel is modulerend, dus ik neem aan dat de ketel zijn vermogen zelf afregelt?

Ik heb de aanvoertemperatuur wel ingesteld op 50°C omdat dit de maximale aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming moet zijn volgens het legplan, maar ik lees ook dat de modulerende thermostaat zelf zijn aanvoertemperatuur regelt zolang delta T 20°C is. Klopt dit?

In ieder geval, binnen 1 uur voel ik dat mijn vloer aangenaam begint te worden. Daarna wordt de woonkamer langzaam warmer.

En is het trouwens handig om de aan/uit thermostaat te vervangen ook voor een modulerende thermostaat?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Deze ketel heeft een mogelijkheid om een LT zone en een HT zone in te stellen: maar dat gaat niet met 1 thermostaat.

In de gebruikshandleiding vind ik daar weinig over: je moet een aparte thermostaat hebben voor de vloerverwarming en ook voor de radiatoren.

In de installatiehandleiding staat wel e.e.a. over die 2 zones
 

Marcn88

  • #3
De intergas xtreme heeft een separaat programma voor de ht en lt zone

 

Simyo

  • #4
Klopt, de cv ketel is inderdaad afgesteld met een LT zone en een HT zone.

Mijn vraag was of de aan/uit thermostaat op de HT zone (1e verdieping) ook vervangen kan worden door een modulerende thermostaat, zodat ik 2 modulerende thermostaten heb.

Is 50 graden nu wel goed genoeg als ingestelde aanvoertemperatuur wat ook het legplan van de aannemer voorschrijft of maakt dat niet uit dmv de modulerende thermostaat?
Of moet de maximum aanvoertemperatuur nu wel 50 graden bedragen omdat er geen menging plaatsvindt?
 

Marcn88

  • #5
Nee er kan geen 2e opentherm thermostaat aan, de intergas stookt bij warmtevraag op de vloerverwarming op de lagere ingestelde temperatuur daarbij vind ik 50 graden voor een nieuwbouw woning erg hoog als de slangen hoh 10 cm liggen ik zou eerder richten de 35 a 40 gaan.
Als er ook vraag is op de ht zone gaat de klep van de lt zone dicht ivm de hogere aanvoer temperatuur, bij vraag van beide word er 8 minuten op de lt en ht zone gestookt op lt temperatuur daarna loopt de klep dicht en word er 8 minuten alleen op de ht zone gestookt met een hogere aanvoertemperatuur enz.
 

Simyo

  • #6
Hoi Marc,

Kijk dat is duidelijk wat betreft de thermostaten :)

Maar over welke ingestelde temperatuur heb jij het over? de ingestelde temperatuur op de cv ketel? (welke nu 50°C ipv 90°C standaard)

Ik kan de radiatoren boven nu ook niet warmer krijgen dan 50°C omdat dit zo ingesteld is nu.

ik heb 5 groepen op mijn vloerverwarming, hoh is 15cm en de diameter van de buizen die zij gebruikt hebben is 16mm.

Hopelijk is het op de tekening te zien.

Welke aanvoertemperatuur zal ik het nu dan in moeten stellen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Ik heb de twee afbeeldingen verwijderd, die zijn onleesbaar en ook werd de lay-out uit elkaar getrokken.
Graag even een paar nieuwe, wel leesbare foto's plaatsen.
 

Marcn88

  • #8
Er zitten 2 parameters in vwb de aanvoer temperaturen 1 voor de ht functie en 1 voor de lt functie
 

Simyo

  • #9
Aah sorry dat het niet duidelijk was vwb de afbeeldingen.

@Marc: de parameters die jij aangeeft ken ik niet.

Van welke handleiding is dat?

Diegene die Degooyer als link gebruikt, die gebruikte ik als handleiding.
 

Marcn88

  • #10
Dit is de installateurshandleiding die geleverd word bij de lt ht set
Je gaat ook niet via het standaard installateursmenu hier naar toe, let dus goed op dat je alleen de aangegeven parameters wijzigt en niks anders want dan kan je ketel hele rare dingen gaan doen.
Als je je hier niet mee vertrouwt bel dan een installateur om deze parameters aan te passen
 

Simyo

  • #11
Hoi Marc,

Ik heb toegang tot C020 en heb niks aangepast oid.
De parameters die jij in de afbeelding hebt staan betreft lt ht instelling is bij mij hetzelfde.

Is het nu wel verstandig om deaanvkertemperatuur van de lt zone te verlagen van 50 naar bv 45?
 

Marcn88

  • #12
Zoals ik eerder ook al schreef vind ik voor een nieuwbouwwoning waar vloerverwarming ligt 50 graden erg hoog ik zal is proberen om de boel te verwarmen met 40 graden.
Dit alles ervan uitgaande dat er voldoende meters slang in de vloer ligt dus hoh 10 cm
 

Simyo

  • #13
Hoi Marc,

Helaas liggen de slangen hoh 15 cm van elkaar.

Ik heb 3 groepen waarvan de lengte per groep 80m is (woonkamer en eethoek gedeelte)
De keuken heeft 1 groep en een lengte van 50m en de hal + toilet zitten op 1 groep en heeft een lengte van 35m.
 

VerkuylJ

  • #14
Hoi allemaal,

Deze draad geeft precies de antwoorden die ik zocht. Top!

Weet iemand waar ik de installateurs handleiding kan downloaden? Die van de website staan niet alle parameters op. Iig niet die de HT/LT regeling.

De plaatjes ervan hierboven helpen al heel veel, maar ik wil even zeker weten hoe mijn ketel in staat gesteld.

Bij voorbaat dank!

Gr. Jeroen
 

Simyo

  • #15
Hoi Jeroen,

Graag zou ik ook weten wat de andere parameters inhouden.

Waar ik zelf achter ben gekomen is dat parameter 052 en 053 van de stooklijn is.
Deze is weersafhankelijk en is alleen bestemd voor de ht zone.
De lt zone is blijkbaar weersonafhankelijk en reageert dus niet op de stooklijn.

Ook is het minimum pomp capaciteit en maximum capaciteit wat ingesteld is alleen voor de ht zone.
Lt zone maakt alleen gebruik van het maximum ingestelde pomp capaciteit.
Deze moduleert dus denk ik niet op het vermogen.

Ik weet zelf niet of ik het goed begrijp vanuit de handleiding maar dat het ingestelde maximum pompcapaciteit de percentage is wat ook het vermogen van de ketel is?
En dat de instelling van de minimale pomp capaciteit ook het minimale vermogen van de ketel is?
 

VerkuylJ

  • #16
Hey Fullhouse,

Ik heb er eerlijk gezegd weinig verstand van. Ik wil alleen mijn LT op 45 graden zetten. Deze is door de monteur op 50 gezet en dat is teveel voor onze houten vloer.

Verder zou ik zeker willen weten of de HT aan/uit geregeld is en niet modulair. Dit ivm een Evohome systeem die ik aan wil schaffen.

Als ik dat aan kan passen, cq na kan kijken in de ketel, dan ben ik klaar. Heb niet zoveel zin om daar een monteur voor langs te laten komen.

Gr. Jeroen
 

VerkuylJ

  • #17
Het is gelukt met de aanwijzingen die hier op het forum staan. Scheelt mij weer een monteur en ik ben weer een stuk wijzer en kan nu de juiste spullen aanschaffen van het Evohome systeem.

Bedankt!
 

Dutchbird737

  • #18
Oud topic maar ik worstelde hier zelf ook mee. Even correctie: op een XTreme kunnen wel degelijk 2 opentherm thermostaten worden aangesloten. Staat ook expliciet in de lt/ht installatie handleiding.

Andere ketels van Intergas moeten 1x aan/uit hebben (minimaal)
 

JeroenW71

  • #19
Beste mensen,

De informatie heeft mij enorm geholpen om mijn Xtreme 36 ketel/zoneverwarming optimaal te krijgen. Bij installatie in onze nieuwbouwwoning is ook een LT-HT regeling toegepast. Echter heb ik daar niets aan omdat wij geen radiatoren hebben, maar alleen vloerverwarming. Beide max-temperaturen (LT/HT)op 45 graden gezet en een evohome zoneregeling toegepast (Opentherm). Echter bleef de circulatiepomp op maximaal ingesteld toerental draaien i.p.v. modulerend te werken.
 

JeroenW71

  • #20
Sorry, mijn eerste bericht was niet compleet i.v.m. tijdslimiet.

Beste mensen,

Bij installatie is in onze nieuwbouwwoning ook een LT-HT regeling toegepast. Echter heb ik daar niets aan omdat wij geen radiatoren hebben, maar alleen vloerverwarming.

Dus beide max-temperaturen (LT/HT) op 45 graden gezet en een Honeywell Evohome zoneregeling met HCE80 toegepast (Opentherm). Helaas reageerde de CV-ketel totaal niet in lijn met het Honeywell Evohome systeem.
Even een opsomming:
- De circulatiepomp bleef op maximaal ingesteld toerental draaien (i.p.v. modulerend te werken), en niet uit/aan te gaan bij het sluiten/openen van de zonekleppen.
- Suizende leidingen bij sluiten van zonekleppen,
- CV-ketel constant in pendelstand.
- Gloeiend hete leidingen bij openen van de zonekleppen.

Dus eerst contact gezocht met Honeywell en Intergas, maar dat gaf niet het juiste resultaat.

Daarom wilde ik het toegepaste LT/HT systeem graag uitschakelen/de-installeren, maar de informatie is erg schaars op het internet, en Intergas heeft hier ook geen info over beschikbaar op hun website.
Naar aanleiding van jullie gegevens heb ik dus uiteindelijk de parameters 90 en 100 op 0 gezet en zowaar, alles werkt nu naar behoren.
De ketel begint pas met verwarmen op het moment dat er een zoneklep open staat.
De ketel is nu keurig aan het moduleren.
De pomp begint zachtjes te draaien en loopt op indien nodig.
Pendelen is verleden tijd, evenals te hete leidingen.
En geen temp-overshoot meer in de verschillende zones.

Om er toch zeker van te zijn of de instelling van de parameters wel correct zijn, wil ik vragen of één van jullie mij een volledige beschrijving van de LT-HT regeling zou kunnen sturen.
Mijn zoektocht op "Intergas LT-HT.pdf" heeft nl nog niets opgeleverd, en een linkje kan ik niet vinden.

Gr Jeroen
 