Intergas HRE28/24 hydraulisch neutraal

Klusser1954

  • #1
Na jaren het klusforum gevolgd te hebben nu zelf een vraag:
Op deze ketel zit een vloerverwarmings unit, vlak er naast met 15mm leidingen. Volgens de handleiding moet deze hydraulisch neutraal aan gesloten worden.
In het schema staat D terugslagklep veer bediend en E elektrische afsluiter 230V (met voorbeeld honeywel VC4013).
Deze staan in serie getekend in de retour van de v.v. unit. Mij is niet duidelijk of deze beide of een van de twee moet worden gemonteerd, ze lijken me dezelfde functie te hebben.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Het antwoord op je vraag staat er al in.
namelijk INDIEN JE VERDELER NIET HYDRAULISCH NEUTRAAL IS.

met andere woorden plaats je een verdeler voor de vloerverwarming moet deze hydraulisch neutraal zijn. Of hydraulisch neutraal gemaakt worden volgens het schema.

John
 

Marcn88

  • #3
Of je plaats de keerklep veerbelast in de retourleiding onder de pomp van de ketel ben je voor een paar euro klaar
 