Intergas HRE 24/18 storingcode 22 en 23

Maaloon

  • #1
Beste mensen van het forum,

Onze verwarmigsketel heeft sinds weken een storing: na korte tijd springt hij in code 22, en na reset in 23.
Of gewoon meteen 23. Ik heb s2 al meerdere keren vervangen.
De ketel heb ik helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Dat was door de onderhoudsmonteur (waarvan ik het contract heb beëindigd) nog nooit in jaren gedaan.
Hij begint goed te branden, doet de CV goed en ook warm water wil hij na reset wel geven. Maar de foutcode 23 komt steeds weer terug.
Ik zag wel dat een overlopende condensafvoer heeft gedruppeld op de achterkant van de branderautomaat. Ik verdacht slechte aarde en heb alle aardes aan elkaar gesoldeerd en op een goede plek vastgeklikt op de metalen ombouw van de branderautomaat.
Alle stekkers lijken geen oxidatie te hebben.
Wat kan nu steeds code 23 geven?
Ik hoop dat iemand mij helpen kan, want ik kom er niet meer uit!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Stekkers aan de printplaat ook gecontroleerd op oxidatie?
 

Marcn88

  • #3
Geen scheurtje thv de sensor in de wisselaar?
kan ook de branderpakking zijn die eruit licht kun je ff controleren door de 4 torxschroeven ff proberen aan te draaien kijken of ze los zitten zoja branderpakking en voorplaatpakking vervangen
 

Maaloon

  • #4
Bedankt voor de reactie! Ik heb mijn best gedaan om oxidatie te zien, daar zocht ik ook het probleem, omdat 23 draadbreuk kan betekenen, en slecht contact in pluggen is dat dan natuurlijk ook.
Over de brander en lekkage: de torxschroeven zaten niet helemaal vast. Maar ik heb hem uit elkaar gehaald en de brander was erg vol komen te zitten. Ik heb het allemaal verwijderd en de pakking zag er ook nog goed uit. Maar goede tip over een mogelijk lek: ik zal het chekken!
Bedankt en ik kom er snel op terug.
 

Maaloon

  • #5
De storing lijkt toch vooral met warmwatertappen te gebeuren. De CV werkt prima, totdat hij spontaan weer 23 geeft, maar warmwater gebruiken geeft soms al meteen 23.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Alles schoon gemaakt, gas/lucht afgesteld?
 

Maaloon

  • #7
Ik zou graag afstellen controleren of corrigeren, maar daar heb ik geen apparatuur voor. Is er een manier om het op een andere manier af te stellen?
Is het niet gek, als hij nornaal kan draaien, dat hij dan verkeerd zou zijn afgesteld? Dan zou hij toch branderproblemen moeten hebben?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Het is idd Gek dat jij een ketel denkt te kunnen schoonmaken en in bedrijf te nemen zonder de verbrandingswaarden te kunnen controleren.

Ik lees dat de ketel volgens u weinig tot geen onderhoud gehad heeft, maar u gebruikt wel de oude pakkingen die waarschijnlijk ook nog nooit vervangen zijn dan.
 

Maaloon

  • #9
En nu opeens weer code 22. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen 22 en 23? Ik zie het n.l. niet in de handleiding.
 

Maaloon

  • #10
Hij is van 2010 en 3 jaar achter elkaar tot 2014 onderhouden door een erkend bedrijf. Maar ik heb nooit de deksel eraf gezien, dus de pakkingen waren origineel. Ik was niet tevreden over wat het bedrijf deed, en besloot het zelf te gaan doen.
 

Marcn88

  • #11
Als de brander loszat is de pakking achter de brander wel kapot /weg waardoor het gas wat normaal door de brander gevoerd wordt er ook links en rechts langsheen kan en dus vol op de zijplaten brandt waarbij die veel te heet worden en dus die storing kunnen veroorzaken maargoed de pakkingen dienen gewoon eens in de zoveel tijd vervangen te worden dus schakel gewoon een vakman in en laat het toestel in orde maken dit is wachten tot t fout gaat
 

Maaloon

  • #12
Dus code 22 en 23 heeft weinig met s2 of draadbreuk te maken, maar meer met instellingen? De ketel slaat nu bijna meteen weer af met code 23. Hij had vanmiddag enige tijd de CV verwarmd.

Moet ik het nu zoeken in een slecht contact, draadbreuk of kapotte thermosensor, of in de goede werking van de brander?
 

Maaloon

  • #13
Zowel de dekselpakking als de ventilatorpakking zagen er goed uit.
 

Maaloon

  • #14
Een installateur was natuurlijk beter geweest. De ketel brand als hij werkt gewoon geweldig. Vandaar dat ik niet aan de instellingen twijfel.
Op dit moment gaat hij steeds sneller in 23. Soms meteen al. Anders na 3, 4 en heel even 5. Dan meteen weer code 23.
Kan S3 ook stuk zijn of storing geven?
De stromingschakelaar?
 

Ronald41

  • #15
Maaloon schreef:
...De ketel brand als hij werkt gewoon geweldig. Vandaar dat ik niet aan de instellingen twijfel...
En daaruit blijkt dat u niet over de nodige kennis beschikt.
Neem nou geen risico en neem een goed bedrijf in de arm.
 

Maaloon

  • #16
Bedankt Ronald, ik hoopt hier goede tips te krijgen om het te verhelpen. Dat een installateur het beter kan doen weet ik ook wel, maar dat kost geld.
 

Ronald41

  • #17
Tja.. :roll:
 

Maaloon

  • #18
Dit forum is dus niet om te helpen, maar om te vertellen dat een vakman het moet doen.
 

Ronald41

  • #19
Volgens mij zijn er al tips gegeven.
o.a. Pakkingen vervangen, gas/lucht verhouding afstellen.
 

Maaloon

  • #20
Reuze bedankt!
 