Intergas HR 36/30 geeft maar lauw warm water

Ruud van leeuwen

  • #1
Ik heb een HR36/30 intergas kombi kompakt ketel van 2007.toendertijd zelf geinstalleerd.

Ik dacht de afgelopen weken wat is die douche (met thermostaat kraan) toch koud.

Maar vanochtend bleek toen ik het bad liet vol lopen om mijn sleutel overal schoon te maken dat er geen echt warm water uit de ketel kwam, in het begin ca 4 seconden wel maar daarna werd het weer lauw.

Dus ik op forums en op mijn ketel zelf kijken. Het blijkt dat de uitlaat warm water temperatuur ca 31 graden is. de NTC weeerstand heb ik gemeten ca 8.8 Kohm, en als je 'm loshaalt dan doet de warmwater voorziening niks meer.
Er zit mi in dit model geen een drieweg klep in die blijft hangen zoals je op forums leest.
De water toevoer en doorstroom is meer dan voldoende. Er wordt netjes water doorstroom geconstateerd, anders gaat de ketel niet aan om water te verwarmen.
Ik las ergens dat er een tweede trap op de brander moet aangaan. Het lijkt erop dat dit niet gebeurd. Dit zou mi betekenen dat de brander automaat ( printplaat) defect is.

mijn vragen zijn :
-kan iemand bevestigen dat gegeven de info de tweede trap niet inkomt en dat de prent dan defect is.
-Kan er nog iets anders defect zijn ?
-Als ik een nieuwe/gereviseerde prent koop moet ie dan nog ingeregeld worden of is het een kwestie van omwisselen en aanzetten.

ik hoor graag

Ruud
 

Marcn88

  • #2
Toestel 2007 wanneer laatste onderhoud? waar staat de tap temperatuur op ingesteld? dit toestel kent geen 1e of 2e trap maar moduleerd tussen zn minimale en maximale vermogen, als u de kraan loszet krijgt u wel een code 6 in beeld met 60 oid? staat er in het 2e display minder dan die 60 moet u de tapwatertemperatuuur hoger instellen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Het kan ook zijn dat de tapsensor defect is, en de ketel vrolijk op CV blijft branden.

Dus zoals gezegd, komt er wel een 6 in beeld?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Pleeg eerst eens onderhoud, grote kans dat de warmte wissellaar dicht zit. Waardoor het toestel te snel uit gaat omdat hij simpelweg zijn warmte en rookgassen niet kwijt kan.

John
 

Ruud van leeuwen

  • #5
Heren, dank voor jullie tips,

sorry voor wat laat reageren , maar de email melding als er een reactie is geplaatst werkt ( nog) niet.


inderdaad de warmte wisselaar zat behoorlijk dicht gekoekt na 10 jaar.


Op youtube zag ik een mooi onderhouds filmpje , ook gezien dat intergas met de nieuwere ketel eea opgelost had door een ander soort warmte wisselaar te gebruiken.

dank allemaal

ruud
 

Marcn88

  • #6
Dus het onderhoud zelf uitgevoerd??????
ook de voorplaatpakking vervangen
branderpakking vervangen
afgesteld op gas lucht verhouding of co2???
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Heeft er niks mee te maken als je nou weer 10 jaar er niks aan doet is ie straks gewoon overleden.
Ieder jaar ondehoud is toch niet z'n opgave.

John
 

Ruud van leeuwen

  • #8
Yep nieuwe pakkingen/ringen gebruikt.

Ik zal mijn ketel leven beteren en wat eerder de boel ook van binnen schoonmaken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Onderhoud zonder controle/afstelling van O2 en CO is geen onderhoud. Dat is oppoetsen, en m.i. niets waard.
 