Intergas hr 36/30 cv en tapwater storing

Willem1983

  • #1
Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR36/30 uit 2013.
Deze zit gekoppeld aan een zonneboiler. Ook weerafhankelijk gestookt met een buitensensor. Huis is voorzien van vloerverwarming.

Nu werkt alles prima, op één situatie na:
Als de cv aan staat en de boiler 60graden of hoger is en ik vraag tapwater, dan word de tempratuur van het tapwater niet hoger als 48graden. (gemeten op sensor warm water S3)
Als de cv uit is is, geeft tapwater gewoon 60graden of hoger.

Er zit géén 3-wegklep in. Ik heb software aangeschaft dat aangeeft dat de "cv-klep" op "aan" staat en de cv-pomp draait. Dit terwijl hij, denk ik, moet omschakelen naar tapwater, ondanks het een gescheiden systeem is.
Intergas geeft aan dat er géén cv-klep in het systeem zit. Dat het alleen via de gescheiden warmtewisselaar loopt.
Er zit nog een thermostatische mengventiel na de warmtewisselaar, maar deze werkt wel goed als de CV uit is dus lijkt me ook geen oorzaak.

Iemand enig idee?!

(Nu denk je misschien wanneer moet de CV aan als de boiler warm is. Bijv. in dit kwakkelende lente seizoen is het overdag zonnig en warmt de zonnneboiler op. De volgende nacht is het 3 graden buiten, cv stookt het huis op in de ochtend. Men neemt een douche in de ochtend en krijgt lauw water. Terwijl de boiler boven de 60graden is.)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Kun je eens nagaan of de pomp in de ketel in dit geval uit gaat, of blijft draaien?
 

Willem1983

  • #3
De pomp gaat héél even uit en gaat daarna weer in bedrijf.
Het lijkt erop dat de cv even denkt,
-Tapwater gevraagd,
-Cv-bedrijf UIT,
-Tapwater is al op tempratuur (hoger als 60graden) en dan weer terugschakeld naar CV-bedrijf.

N.B. Stromingschakelaar gaat ook AAN dus hij draait eigenlijk op CV én Tapwater tegelijk. (gescheiden warmtewisselaar)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is vreemd, zolang de tapsensor bekrachtigd is zou de cv pomp niet aan mogen gaan. Doordat ie gaat draaien, onttrekt het cv water warmte aan het tapwater.

Ik zou het eens bij Intergas voorleggen, het lijkt een softwarefout.

Oja, het installatietype (parameter 1) staat toch wel op 0? Als deze op 1 staat gaat de pomp ook draaien bij tapwater. Zie pagina 36 van dit document: https://www.smarthomesupply.nl/hand...mbi-kompakt-hr-22-28-24-en-hr-28-en-36-30.pdf
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Ik doe een gok maar weet t bijna wel zeker dat jou ketel continu op 5 staat.

Als je de kap er af haalt dan is de zijkant van de warmtewissellaar warm maar de aanvoer buis links niet.

laat maar even wten of dit zo is, waarschijnlijk staat de tempaanduiding continu rond de 80 graden.

John
 

Willem1983

  • #6
John, dit is niet het geval. Deze geeft de normale cijfers aan.

Hessie, ik zal Intergas weer bellen, aangezien hun steeds aangeven dat het onmogelijk is er een onderdeel stuk moet zijn, ben ik hier niet zo happig op.
De parameters staan overigens goed.


Ik laat het weten als de storing eruit is, bedankt voor zover!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Heel vreemd.

Ik kan niet verklaren waarom de CV pomp gaat draaien, terwijl de tapsensor actief is. Als dit werkelijk zo is, kan hier alleen een softwarefout aan ten grondslag liggen.
 

Willem1983

  • #8
Hoe gek denk je dat ik ook al werd van het zoeken en toch uiteindelijk maar een software-pakket heb aangeschaft :D Kost wat, maar aangezien ik toch wel van de grafiekjes en waarde's ben is het prachtig spul. En nu kan ik met een goed verhaal bij Intergas aankloppen.

Aangezien we dit in de afgelopen 4 jaar slechts enkele keren hebben gehad ging het dit jaar steeds meer irriteren. Dat kwam puur door het weer van afgelopen maanden. Overdag zonnig en in de nacht erg koud.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Is er mogelijk een aan/uit thermostaat (cv) aangesloten op de open therm ingang op de ketel?
Dit veroorzaakt nog wel eens dat cv voorrang krijgt op tapwater, met een vergelijkbaar beeld als uitkomst
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Wat voor code(s) geeft hij aan in de display?
Zit er een sensor aangesloten die voelt hoe warm het water vanuit de zonneboiler is?(en zo ja, waarop?)
 

Willem1983

  • #11
Screech : aan uit zit op het cv-contact en open therm-contact is doorverbonden.

Ingmar : Hij geeft geen foutcodes. De codes die in het venster komen bij vraag zijn normaal zoals bij elke vraag. Sensor zit op leiding van uitgaande boiler naar cv en deze geeft de juiste waarden aan.
 

Freekcv

  • #12
Opentherm door verbonden?
Weet je dat zeker?
 

Willem1983

  • #13
Excuus, deze is open,aansluiting 11 en 12. Ik was in de war met de MIT...aansluiting 4 en 5 is doorverbonden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Geen foutcodes, dat snap ik.
Waar het mij om gaat, is of hij op tapwater blijft draaien(4) of dat hij voor CV draait (5)

Volgens mij gaat hij namelijk omdat het water van de koudwatersensor warm genoeg is, niet werken voor warm water.
Vervolgens gaat hij dan gewoon in cv bedrijf. Doordat de watertemperatuur laag is, koelt hij dus het tapwater af.(onvermijdelijk door de 2 in 1 wisselaar)

een diverterventiel zou een oplossing kunnen zijn.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Dat is net het probleem. Hij zou niet voor CV mogen draaien, zolang de tapsensor bekrachtigd is. Ook niet als het water voldoende warm de ketel in stroomt. Ik blijf bij een softwarefout.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #16
Ik denk het ook.
Andere optie is die sensor er af gooien...
nadeel is dat de ketel dan altijd (even) in bedrijf komt bij tapwater.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #17
Is de ketel aangesloten zoals voorgeschreven in de voorschriften van intergas. Plaats eens een foto wil je.

Wanneer is het laatste onderhoud geweest? en wat geeft de display code aan nr en de bijbehorende temperatuur?

John
 

Willem1983

  • #18
OPGELOST

Nu ik Intergas wat screenshots had gestuurd kwamen ze erachter dat de software "oud" was. Er weinig info verder vanuit hun zijde, maar ze stuurde wel binnen een week een monteur langs die de print ook meteen heeft vervangen en de software heeft up-ge-date.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #19
Top! Dus toch de software die ik al vermoedde...
 

Red baron

  • #20
Even een nieuwe vraag in dit topic om geen nieuw onderwerp te starten.

Hier ook een probleem met continuïteit tapwater temperatuur van mijn Intergas HR36/30 b.j. 2008
(Huis heeft vloerverwarming)
Tapwatertemperatuur ingesteld op 60 graden
Tapcomfort: uit

Bij een warmtapwatervraag b.v. douchebeurt gaat met enige regelmaat de watertemperatuur omlaag en herstelt zich na een tiental seconden weer. Eerste gedachte was de thermostaatkraan, maar na een schoonmaakbeurt en controle blijkt hij dit bij elke kraan in huis te doen.

Installateur heeft NTC vervangen met de hoop dat hier het probleem mee was opgelost, helaas niet dus.

Ik heb de douchekraan open gezet en bij de ketel gaan kijken of hier iets te zien is.
Bedrijfstoestand 6 (tapwaterbedrijf) gaat na een tijdje via 3 naar 1(gewenste temperatuur bereikt) waarna deze weer via 3, 4 naar 6 gaat.
Tijdens deze verandering van 6 naar 1 wordt het tapwater kouder.

Bij het aflezen van de tapwater temperatuur op de ketel is te zien dat deze schommelt tussen 46 en 32.

Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Het lijkt er op dat de ketel te snel naar stand 1 gaat waardoor de tapwater temperatuur te laag wordt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu