Instellen radiatoren verwarming

Djm008

  • #1
Hi

Ik heb op de benedenverdieping 3 radiatoren en een convectorput. 2 radiatoren en de convectorput bevinden zich in de woonkamer. De derde radiator bevindt zich in de keuken.

De radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en de convectorput is voorzien van een normale knop.

Tot slot hangt de Honeywell thermostaat in de woonkamer.

Ik heb het idee dat alles onjuist is ingeregeld. De keuken is veel warmer dan de woonkamer.

Overdag staat de centrale thermostaat op 18,5 tot 19 graden.

Woonkamer
De radiatoren in de woonkamer:
1x stand 4
1 stand 3
De convectorput staat helemaal open

Keuken
De radiator in de keuken staat op 3,5

Dank voor de tips.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Thermostaatkranen in de ruimte met de thermostaat horen daar niet tenzij je Weerstafhankelijk regelt.
de standen op de knop komen overeen met een bepaalde temperatuur van die ruimte.
is de temperatuur hoger dan gaat de kraan dichter, is het kouder dan gaat deze verder open.

Om dit goed te laten verlopen moet de radiator waterzijdig zijn ingeregeld.

Maar als u het nu te warm vind kan u de radiatorknop gewoon iets lager draaien.
 

Djm008

  • #3
Ik had inderdaad begrepen dat thermostaatkranen niet in dezelfde ruimte horen te zitten als de centrale thermostaat. Alleen ze zitten er nu, dus laat ik ze toch maar eventjes zitten.

Op internet heb ik gelezen dat men ook weleens zegt dat de radiatoren in een woonkamer volledig open moeten staan. Dat is dus niet van toepassing?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Jazeker wel, de radiatoren in de kamer met de thermostaat (hier dus de woonkamer) helemaal open zetten. Thermostaatknop op 5, of nog liever de knop eraf halen. Dat kan zonder het water af te tappen.

Vervolgens de radiator in de keuken naar wens instellen, ik vermoed dat ergens rond stand 3 aangenaam zal zijn.
 

Djm008

  • #5
Dank voor het antwoord. En als ik ze standaard op stand 5 zet in de woonkamer. Kost dat dan niet ook extra gas?
 

JamesMiller

  • #6
Nee want je normale thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur.
Wat je nu doet is tegen de ketel zeggen "het moet 20 graden zijn in de woonkamer" maar de thermostaatkranen op de radiator zeggen "ik vind het te warm dus ik ga dicht" waardoor je ketel zijn best blijft doen om die 20 graden te halen.
 