Inschakelstroom TL-verlichting

Thijsnijland

  • #1
Beste mensen,

In mn nieuwe schuur wil ik gaan beginnen met het plaatsen van een aantal TL-armaturen. Ik heb nog een stuk of 10 (58W) armaturen liggen. Deze zijn allemaal werkend met een E-VSA.

In de meterkast heb ik momenteel nog een 'reserve' groep die ik wil gaan gebruiken voor de verlichting. De groep is voorzien van een B16 installatieautomaat.

Het is mij bekend dat bij het inschakelen van TL-verlichting een inschakelstroom optreedt, en wanneer deze te hoog is de automaat uit zal schakelen.

Mijn vraag is nu, is er een manier om deze inschakelstroom te bepalen? Ik wil namelijk graag weten hoeveel TL-armaturen ik gelijktijdig in kan schakelen zonder dat dit problemen gaat opleveren.

Op de bijgevoegde foto zijn de gegevens van de E-VSA te zien.


Alvast bedankt! :D

Groeten Thijs
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2

Lanting73

  • #3
De tl heeft na mijn weten een hoge inschakel spanning nodig om te kunnen branden en geen hoge inschakel stroom.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
@Lanting73 het gaat hier niet om de stroom of spanning op de buis, maar om de primaire stroom van het VSA.
 

Lanting73

  • #5
Dat snapte ik Hahaha
Wilde het alleen even kwijt want kan mij niet voorstellen dat een tl zo veel stroomt trekt met aan gaan aan de primaire kant, alleen Hooge spanning Aan de secondaire kant😉
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een evsa is een schakelende voeding, en deze zijn vaak bijna een volle kortsluiting bij inschakelen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Je ziet het in dat datablad, 18A. Met 10 armaturen dus 180A, op zich best veel toch?

Het is alleen zo ongelofelijk kort (0,25ms volgens dat datablad, dus 0,00025s) dat ik me afvraag wat topicstarter precies wil met de cijfers. Ik heb geen idee van de aanspreekstroom van een B-automaat bij 0,00025s, zo nauwkeurig zijn de grafieken volgens mij niet. ;)
 