Inductie kookplaat aansluiten - Wat doe ik fout?

Haagje

  • #1


Wie weet wat ik fout doe? 1 foto vd perilex stekker, 1 foto van het aansluitschema. Ik heb de 1e manier genomen.
Ik heb een aparte kookgroep in de meterkast, 2 groepen. De draad is 5 aderig. De inductie kookplaat doet helemaal niets...

Alvast bedankt voor uw hulp!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Als je een kookgroep hebt (2xN + 2xL) sowieso het schema rechtsboven gebruiken.

Vervolgens meten in het perilex stopcontact waar de fasedraden zijn aangesloten, en vervolgens juist aansluiten. Vergeet niet de brug over 4 en 5 eruit te halen!

Gebruik ook even adereindhulsjes.
 

Haagje

  • #3
Goedemorgen, bedankt voor uw reactie!
De perilex schakelaar is vd oude kookplaat, dus die is denk ik goed aangesloten.
Mijn man is al naar zijn werk, vanavond gaan we hem op manier 3 aansluiten.
Welke brug moet ik verwijder(4-5).

Groetjes haagje
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Misschien is het verstandiger er even iemand bij te halen die hier verstand van heeft, als je de boel verkeerd aansluit is de kans aanwezig dat je de plaat sloopt.

Sowieso eerst METEN voordat er een stekker ergens in gestopt wordt!
 

Haagje

  • #5
Oké, is denk ik inderdaad verstandiger. Dure plaat om verkeerd aan te sluiten.
Bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Er is geen "goed" of "fout" voor het aansluiten van een 2L/2N kookgroep op een Perilex contactdoos. Het zit ongetwijfeld "goed" maar dan nog moet je weten hoe het dan daadwerkelijk zit, voordat je de boel aansluit.

Zet die stekker ook meteen even goed aan het snoer. Ik mis adereindhulzen en de trekontlasting mag natuurlijk niet op de aders gemonteerd worden, deze moet op de mantel van het snoer.
 