Inbouw halogeenspotjes in badkamer

Jma.kramer

  • #1
Mogen in zone 2 in de badkamer - boven de badkuip - halogeeninbouwspotjes (3 in totaal) worden ingebouwd, 230 v met IP44.
Of moeten hier halogeenspotjes 12 volt worden ingebouwd?
 

Fiesiekus

  • #2
Zal wel mogen, maar voor alle veiligheid zou ik zeker voor de 12 V uitvoering gaan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zone 2 zit nooit boven de badkuip.
Boven de badkuip is tot 2,25m zone 1
Boven 2,25 is geen zone meer.
 

Yeki

  • #4
Kan zeer goed kloppen.

Maar ik ben ook in dezelfde veronderstelling als TS omdat er meerdere plaatjes circuleren (o.a. in folders van bouwmarkten) waarop boven de 2.25 m van het bad nog een zone 2 staat aangegeven.

::edit::
Ik bedoel dus niet dat ik het oneens ben met met voorgaande post, alleen dat ik de verwarring kan begrijpen...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
De oplossing is dus de verwarring nog groter te maken :shock:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik vind dat prachtig maar dat is niet zo.
Ik heb alle plaatjes al eens gepost uit de NEN1010 en daar staat echt geen zone indeling boven de 2,25m
En ook in de Normtext 701.32 staat dat vrij duidelijk:
Zone 0
De ruimte in de badkuip of de douchebak.
Zone 1
De ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
Zone 2
De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m van zone 1 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Zone 3
De ruimte begrensd door een vlak op 2,4 m van zone 2 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Bij het bepalen van de afmetingen moet rekening worden gehouden met muren en vaste afscheidingen.
En daar houden wij ons aan.
Elektrisch materieel moet ten minste de volgende beschermingsgraad hebben:

In zone 0: IPX7;
In zone 1: IPX5;
In zone 2: IPX4 of IPX5 voor badlokalen;
In zone 3: IPX1 of IPX5 voor badlokalen.
IPxx de eerste X geeft indringing van voorwerpen de tweede van vocht.

Matriaal moet altijd iig IP2x moet zijn(aanraakveilig)
 