Houten balk onder stalen balk

Frank

Vaste beantwoorder
  • #1
Situatie:
Er zijn twee muren vervangen door twee stalen liggers.
Onder de stalen liggers moeten twee paar ouderwetse schuifdeuren aan rails komen te hangen. De stalen liggers en de ophanging van de rails moet afgetimmerd worden.
Ik wil een houten balk gebruiken om de rails aan op te hangen.
We willen de stalen balken volgens de regels met brandwerend plaatmateriaal afwerken.

Ik zit nu met de vraag hoe we de houten balk aan de stalen balk moeten bevestigen en of die binnen of buiten de brandwerende bekleding moeten houden.

Ik dacht aan stalen lippen op de H balken te laten lassen en dan deze lippen door het brandwerend materiaal heen te laten steken en dan de houten balk aan deze lippen vast te schroeven.

Is dat een goede benadering of is er een betere en of simpeler methode?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Eerst de houten balk tegen de stalen balk, daarna brandwerend bekleden. Bij 30 minuten kan alleen de houten balk misschien wel voldoen, er zijn inbrandtabellen van hout. De laatste keer heb ik een schiethamer geleend en eerst 18 mm multiplex tegen de onderkant aangeschoten, dat ging vlugger als met parkers. Daarna brandwerend bekleed. Een gordijnrail was nu eenvoudig vast te schroeven. Wat weegt de deur,kan die aan 18 mm plex hangen?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Het is niet voor mij zelf, ik ga iemand helpen met die klus. De deuren zijn er nog niet.
Ik ben bang dat die glas in lood deuren wel aardig wat zullen wegen en dat ik dus met 18mm schroeven te krap zit.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Het nadeel van een houten balk is dat hij kan gaan kromtrekken, en dan gaat de afwerking mee. 40 mm, of 2x 18mm plex een optie? Deze vastzetten vanuit de flens. Slotbouten door en door vergt nogal een nauwkeurige maatvoering, en de stelmogelijkheden zijn beperkter, maar dit zit wel muurvast.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
Neem 8 mm zelftappers die boor/schroef je zonder problemen in normaal constructie staal
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
8 mm? Is dat niet wat erg dik?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Hoeveel minuten brandwerend? Hout met een bepaalde dikte is ook brandwerend, dus waar de balk zit, hoeft niet persé brandwerend materiaal.

In een normale woning (niet gestapeld) is de brandwerende afwerking ook niet verplicht trouwens. Wel aan te raden.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
Het is een vrijstaand (oud) huis met begande grond, etage en zolder. Vlak boven de staalconstructie zit de houten vloer constructie.
Is brandwerendheid hier dan eigenlijk overdreven of "nice to have" ?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Het is in ieder geval niet verplicht ;)

Meestal zit het toch niet in de weg, en is het wel verstandig te doen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Ok, het moet toch betimmerd worden. Pakt het wat duurder uit, maar op de totale begroting is het weer niks. Bedankt voor alle antwoorden.
 