Hoe keramische kookplaat aansluiten (3n? -> 2n?)

JeroenTemp

  • #1
Beste allemaal,

Dit is mijn eerste post hier en ik zag een hele duidelijke post van een vraag over een dergelijke aansluiting https://www.klusidee.nl/Forum/topic/perilex-en-kookplaat-pelgrim.45446/

Door die wil ik mijn vraag ook even hier stellen:

Ik heb een Keramische 4pit kookplaat aangeschaft. Met de gedachte dat de perelix aansluitingen universeel zijn (dohh), heb ik het aangeschaft. Echter Er zijn verschillende soorten fasen natuurlijk..

Nu weet ik niet in welke fase mijn kookplaat is. En hoe ik het precies moet aansluiten... Kortom hoe krijg ik me kookplaat 100% werkende?

Toegevoegd zijn de onderstaande plaatjes, omdat plaatjes meer dan 1000 woorden zegt:

Bedrading onder kookplaat nu (2n of 3n?)


De aansluitschemas die ook onder kookplaat staan:


De bedrading van de stekker en de wandcontactdoos.


Mijn WCD is denk ik zo (op basis van de kleuren blauw en bruin)

*Dus de bedradingen moeten sowieso al anders... Maar eerst het fasen-probleem...

Ik wou het zelf bijna inschroeven en aansluiten, totdat ik dat bruggetje zag bij schema 2n tussen 4 en 5. Waarom gaan ze afzonderlijk naar N1 en N2? terwijl ze een bruggetje hebben?

Vriendelijke bedankt allemaal!

Mvg,
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Als je in de stekker de zwarte die re boven zit omruild met de bruine li onder, dan zit het goed volgens het schema wat li boven staat.

Het bruggetje tussen 4 en 5 moet er niet tussen.
Je hebt een "twee" fasen kookaansluiting.
 

JeroenTemp

  • #3
@rie schreef:
Als je in de stekker de zwarte die re boven zit omruild met de bruine li onder, dan zit het goed volgens het schema wat li boven staat.
Dit heb ik net gedaan!
@rie schreef:
Het bruggetje tussen 4 en 5 moet er niet tussen.
Wat betekent dit dan? (Zie onderstaand plaatje met rode markering:


Dus ik hoef niets te veranderen?
@rie schreef:
Je hebt een "twee" fasen kookaansluiting.
Ik weet dat mijn WCD 2 fase is. Bedoel je dat mijn kookplaat ook 2 fasen is?

Conclusie: als ik rechtsboven omdraai met linksonder van me stekker van me kookplaat. Dan moet het goed komen?
(Mijn kookplaat is trouwens 6000 watt, 2 fasen WCD kan dat wel aan toch? Of zal mijn kookplaat niet optimaal werken?)

Vriendelijk bedankt!
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Het bruggetje mag er niet tussen. Dat ze hem er wel ingetekend hebben zegt niets.
6kW kan zonder problemen op jouw aansluiting.
 

Xr8

  • #5
De nul moet afzonderlijk naar de stekker. Zou je dit niet doen en je hebt een 1 fase kookgroep dan zou in de nulleider een stroom van 26A kunnen gaan lopen bij vollast. Heb je in de woning een krachtstroom aansluiting dan heeft bij mij schema 3N ac 230/400V ster de voorkeur. Je belast zo je fasen evenrediger. Doordat 2 en 3 beide een eigen fase hebben. Je bent dan echter wel een 4 polige automaat nodig.

Heb je 3 fasen en een kookautomaat dan is het aan te raden elk deel van de kookautomaat op een aparte fase aan te sluiten.

Succes.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #6
Met alle respect XR8 voor je antwoord, maar we moeten het doen met de gegevens die TS geeft.
Je kan op de foto's zien dat TS een 2fase kookaansluiting heeft, en hij vraagt hoe deze aan te sluiten.
Ik heb hier antwoord op gegeven hoe dit simpel te doen.
Nu kom jij met andere alternatieven waarvan je niet weet of dit haalbaar is en of TS in staat is om dit zelf uit te voeren.
Ik vind het met alle respect een overbodige toevoeging op het antwoord wat ik gegeven heb.

PS: Zie dit niet als kritiek want je geeft over het algemeen terzake kundige antwoorden.
 

Xr8

  • #7
Als dit een 2 fase aansluiting is kan het goed gaan. Is het echter een 1 fase via een kookgereedschap dan is het maar de vraag of een goed gaat. Met een veel voorkomende 25a hoofdzekering is het maar zeer de vraag of dit kan. Als men dit zelf niet weet of niet zeker weet dan is het zeer verstandig iemand te zoeken met kennis van zaken. Heb in de praktijk al diverse kookautomaten veranderd omdat deze in een 3 fasen installatie gewoon op dezelfde fase was aangesloten. Niet echt handig. Vandaar.

Succes
 

Xr8

  • #8
Als dit een 2 fase aansluiting is kan het goed gaan. Is het echter een 1 fase via een kookgereedschap dan is het maar de vraag of een goed gaat. Met een veel voorkomende 25a hoofdzekering is het maar zeer de vraag of dit kan. Als men dit zelf niet weet of niet zeker weet dan is het zeer verstandig iemand te zoeken met kennis van zaken. Heb in de praktijk al diverse kookautomaten veranderd omdat deze in een 3 fasen installatie gewoon op dezelfde fase was aangesloten. Niet echt handig. Vandaar.

Succes
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
De foto van de Perilex-doos lijkt wel erg op 2x230 V en TS lijkt er ook vrij zeker van te zijn.
 

Xr8

  • #10
Klopt, het maakt in sommige gevallen echter wel uit of het 1 en dezelfde fase is of 2 verschillende.

Succes.
 