Hittebestendig snoer halogeenspotjes.

Monne

  • #1
Ik was gisteren in de bouwmarkt om snoer te halen voor 3 halogeeninbouwspotjes (220v, 3x50W, merk Massive).

Ik had mijn zinnen gezet op 2-aderig hittebestendig snoer maar dat hadden ze niet dus vroeg ik ernaar.
Bleek dat ze er nog nooit van gehoord hebben dat hier dergelijk snoer voor gebruikt wordt, zeker niet bij het type wat ik heb waarbij er wel een afstandsbeugel zit tussen armatuur en kroonsteentje zit (het stukje snoer wat hiertussen zit is reeds voorzien van een hittebestendig omhulsel).
Ik kreeg dus te horen dat ieder snoer wat bij hun in de schappen ligt en de juiste dikte heeft voldoet.

Nu weet ik het niet meer want ik las op deze site en in dit forum dat er wel degelijk hittebestendig snoer gebruikt moet worden.

Wie weet het juiste antwoord ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik gebruik altijd hitte bestendig snoer.
Edratheen of silicone snoer.

Moeten is een groot woord maar het heeft et maken met aansprakelijkheid.
Als ik normaal snoer gebruik en het gaat fout dan ben ik daarvoor verantwoordelijk.
Doe jij het fout, dan kan jij een bouwmarkt moeilijk aansprakelijk stellen omdat je het zelf hebt gemonteerd
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Het kan ook heel vaak goed gaan en als de warmte goed weg kan en je de draden goed legt gaat het meestal ook wel goed.
Maar als je 1 keer spotjes hebt gedemonteerd waarvan de draden al aardig weggesmolten waren omdat de warmte die die spotjes geven niet weg kon dan is er de volgende keer geen twijfel meer.

Vandaar dat ik altijd standaard een rol hittebestendig snoer in de auto heb en bij de geringste twijfel dit gebruik.
Dit snoer is dan wel wat duurder, maar vaak wordt er niet meer dan een meter of 5 a 6 gebruikt en dan ben je al met een tientje klaar.
Voor dat geld zou ik het risico niet willen lopen.

suc6

Gerrit
 

Monne

  • #4
Oke bedankt beide, dan ga ik morgen nog 1 poging wagen om het juiste snoer te vinden. Mocht dat niet lukken, dan maar gewoon snoer.
De spotjes hebben wel voldoende ruimte rondom en ik kan achteraf door een luikje de snoeren strak trekken en vast zetten zodat ze niet in de gevarenzone van het lampje kunnen komen.
 