Dag forumlui,

Wij zijn recentelijk verhuisd naar een huis met een garage waar een hobbywerkplaats van gemaakt zal worden. Dankzij mijn eerdere thread op dit forum kwam ik tot de conclusie dat de garage het best eerst geïsoleerd kan worden. Dat wil ik dan ook gaan doen! Ik weet het! Hier is al veel over te vinden, maar ook tegenstrijdigheden. En elke situatie is net even anders :)

Het idee is om aan de binnenkant een voorzetwand te plaatsen en af te werken met 18mm dik OSB3.

De huidige situatie:

  • - Halfsteense schuur van 78m2
    - Dak is recentelijk vernieuwd met isolatieplaten
    - Vloer zijn stoeptegels op zand
    - 1 muur aan de lange zijde staat tegen de (identieke?) garage van de buurman aan. Ik weet niet of de muur daar 1x halfsteens, 2x halfsteens of enkelsteens is. Hij verwarmt zijn garage sporadisch.

Na onderzoek ben ik gekomen tot het volgende plan:


  • - een spouw van 3cm creëren door boven en onder een horizontale (geïmpregneerde) latten te plaatsen
    - daartussen dampdoorlatend folie te spannen.
    - spouw ventileren d.m.v. doorboren van een aantal stootvoegen en bijenbekjes te plaatsen
    - tegen de latten een houten frame plaatsen (vuren, kopmaat 44 x 94) met steen- of glaswol
    - daar overheen dampremmend of dampdicht folie
    - afwerken met 18mm OSB3. Idealiter kan ik hier het e.e.a aan ophangen (gereedschap, elektra, luchtslangen etc).

Vragen:

  • - Zie ik iets over het hoofd?
    - Kan ik beter voor glaswol of steenwol gaan?
    - Waar moet ik rekening mee houden bij het maken van spouwventilatie? Komt hier regen door naar binnen?
    - Hoe maak ik de aansluiting bij vloer,dak en deuren zodat ik geen vochtproblemen krijg?
    - Op sommige plekken staan kolommen ter ondersteuning van de dakconstructie. Er zijn 2 varianten: stenen kolom en stenen kolom i.c.m. stalen profiel. Hoe ga ik hier mee om? Gehele voorzetwand ‘met de vorm mee’ met dezelfde spouw en isolatiedikte (OPTIE 1)? Of de voorzetwand op deze punten ‘doortrekken’ (OPTIE 2).

Alvast bedankt voor jullie input!







 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Ga voor optie 1, bij 2 heb je grote koudebrug, zelfs met hoogwaardige isolatie.
Wat doe je met de vloer, blijven dan tegels?
Naderhand een vloer onder je voorzetwand storten is niet echt een succes.
 

Pim2002

  • #3
Dankje! Dan ga ik voor 1. Bij de pilaren met stalen profiel betekent dat dat er rondom het stalenprofiel een flinke spouw ontstaat. Maar dat kan geen kwaad lijkt me? Ontstaat zo'n koudebrug ook waar de voorzetwand wordt onderbroken door die binnenmuur? Zo ja, hoe ga ik hier mee om?


De vloer wil ik vanuit kostenoverwegingen even zo laten. Idealiter ooit een vloert storten. Maar dat wordt voor nu een beetje te duur. Is het onmogelijk om dit bij een voorzetwand later te doen?

Just checking: ik heb het ooit vluchtig bekeken, maar wat kost een betonnen vloer (op zand) ongeveer gemiddeld per m2?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Één tip, doe eerst de vloer. Van later doen krijg je spijt. Dan de wanden maar laten wachten
 

Pim2002

  • #5
Dankje, die tip neem ik serieus :) Toch eerst maar eens onderzoeken hoeveel een vloer zou ongeveer gaat kosten.

Hier zal ik ook wel een aantal vragen over hebben!
 