Gevelkachel uit na 2 min.

Antonius

  • #1
Hallo, ik heb een dru 6 gevelkachel (gesloten systeem). Nou doet zich het volgende voor:

- als het rooster eraf is brandt de kachel prima.
- als het rooster er op zit slaat na 2-3 min de kachel af.

Hij kan dus schijnbaar zijn warmte niet kwijt, wordt te heet en slaat af.

Thermokoppel is vervangen. Daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Wie weet wat het euvel is? Bij voorbaat dank,

Antonius
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Belangrijkste van een geveltoestel is de afvoer - d.w.z. de aanvoer is de grote buis en de afvoer ligt daar binnen in, beide buizen moeten goed schoon zijn (spinnewebben en blad) vooral de luchttoevoer is belangrijk.

Ook kan het zijn dat de afvoer los zit en schuin hangt - zodat er recirculatie optreedt, dat wil zeggen de kachel zuigt zijn eigen afvoerdampen weer aan.

Ook dient het rooster (buiten dus) het kleine gat moet bovenin zitten.
Excentrisch dus, als deze onderin zit dan zuigt hij ook de afvoer weer terug naar binnen - en stikt.
 

Antonius

  • #3
Bedankt voor de reactie. De aan en afvoerkanalen zijn schoon en zitten zoals het hoort. Het is puur en alleen als de kap er op zit en je warmte vraagt. Dan slaat ie af na 2-3 min. Zonder kap blijft ie branden.
Volgens mij dus een temperatuurskwestie: wordt te heet en slaat af.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Is de aansluiting op de grote buis aan de kachelkant ook in orde ?
Door verzakking kan ook hier valse lucht aangezogen worden en gaat hij ook uit, ben het met Bundy eens dat er valse lucht c.q. afvoergas wordt aangezogen.
 

Antonius

  • #5
Als het niet meer zo koud is zal ik naar het afvoerkanaal kijken.
Ik heb de gasvlam even in de gaten gehouden en na enige tijd vol te hebben gebrand trekt de waakvlam helemaal weg van het thermokoppel. Alleen als ik de gaskraan voor 2/3 dichtdraai gaat het goed. Wat kan dit zijn?
 

MarcoDezicht

  • #6
Kijk eens even of de inspuiter van de waakvlam niet vuil is want dan kan dit best voorkomen.
 

Antonius

  • #7
Hij doet het weer. Inspuiter schoongeblazen en thermokoppel iets verder er in gezet.
Alle tipgevers bedankt!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu