Geluid in waterleidingen bij douchen.

Hve22

  • #1
SInds deze week in het bezit van een nieuwe badkamer met douche waarbij een themostaat kraan is geplaats [links stortdouche/handdouche, rechts temperatuur] Alles niuew.

Nu is het zo dat bij het douchen, er een soort ruis door de waterleiding gaat die in het hele huis te horen is. Heb het idee dat dat ook het geval is bij het openen van andere kranen.

Nu is wel het doorloopventiel uit de Combiketel verwijderd [Remeha Quinta 28c]

Hoe kan ik het geluid aanpakken....hopelijk heeft iemand een idee
 

Xr8

  • #2
Dit kan komen door een braam in de leiding, een hoofdkraan welke niet goed geopend is, of vervuiling in de leiding. Tin, verpakkingsmateriaal oid.

Wat is de reden om de doorstroom begrenzer in de ketel te verwijderen? Deze zit er niet voor niets in.

Succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Als men de doorstroom begrenzer heeft verwijderd, hebben ze waarschijnlijk de warmwater hoeveelheid in geregeld d.m.v. het dichtdraaien van de inlaatcombinatie. In dit geval zal de inlaatcombinatie het geluid produceren.

De inlaatcombinatie hoort volledig open te staan. En idd hoort de doorstroom begrenzer in de ketel te zitten. De doorstroom begrenzer "hoort" in de ketel te zitten en te blijven.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.