Geiser op rookgaskanaal aansluiten

JaWiHe

  • #1
Dames en heren,

Ik heb een appartement opgekocht en heb het opgeknapt. Nieuwe badkamer, nieuwe keuken en laminaatvloer en het schilder en behangwerk gedaan. Alles is naar tevredenheid, alleen moet er nog een geiser in. Deze hangt al wel achter een kastdeurtje waar de onderkant uit is voor de luchttoevoer. Ook is er een rookgaskanaal in een koof. De Geiser is de Nefit F2555 HE-N. Met een 110mm aansluiting voor het rookgas. Hoe kan ik deze het beste aansluiten op het kanaal in de koof zodat er geen rookgas de keuken in komt?

Het appartement ligt op de 9e etage van een appartementencomplex van 10 etages. Dus niet heel ver onder het dak.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Was er een geiser aanwezig, of verzint u nu dat er een geiser moet gaan komen in het kastje.

Het is mogelijk dat er een Fasto 1200 geiser in heeft gezeten zonder afvoerpijp.

En hoe weet u dat het een verbrandingsgas afvoerkanaal is wat er in de keuken aanwezig is?

In de meeste keukens is dat namelijk niet aanwezig maar is het een ventilatielucht afvoerkanaal.

En is de keuken mechanisch geventileerd ?

Het is allemaal niet zo heel eenvoudig aan te geven of wat u wil allemaal zo nog zomaar mag?

Vr Gr
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Wat zegt de VVE er van ?
 

JaWiHe

  • #4
Het is een open keuken. Dat 'kastje' zit eromheen. Heeft alleen geen bodem en geen bovenkant. Ziet er alleen optisch uit als een echt kastje.

Het kanaal is echt bedoeld voor rookgas. Dat heeft het technisch beheer van de VvE ook laten weten. Ze vertelden erbij dat er geen afzuigkap op mag worden aangesloten.

Naar het dak zal het pak 'm beet 3.20m zijn.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoe is de permanente luchttoevoer naar de keuken geregeld?

Een open geiser verbruikt bij 17 kW vermogen nog al wat lucht daarbij de ventilatielucht opgeteld moet dat altijd niet afsluitbaar naar binnen kunnen stromen?

Vr Gr
 

JaWiHe

  • #6
Het is een open keuken. Géén deur. Ik denk dat luchtinlaat geen probleem zal zijn.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Een open keuken is prima maar daar hebt de winterdag niets aan. :wink:
Ook in een open keuken moet een niet afsluitbare ventilatiemogelijkheid aanwezig zijn voor de luchttoevoer naar de geiser.
 

JaWiHe

  • #8
Er is een luchtrooster dat naar buiten toe gaat. Ongeveer 35-40cm breed en een centimeter of 4-5 hoog.Deze kan open en dicht worden geschoven.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dat is dus niet correct.
 

Marcn88

  • #10
Uw luchttoevoer is veel te klein voor een toestel met 17kw vermogen de opening moet 5,5xbelasting in kw=luchtoevoer opening in cm2 dit is in uw geval dus 5,5x17= 93,5 cm2.
Ook dient de rookgasafvoer eerst 0,5mtr recht omhoog te lopen voordat er een afbuiging mag plaatsvinden,beter kiest u voor een gesloten toestel bv #ntergas hre deze kan alleen voor tapwater gebruikt worden zonder verdere cv aansluiting dit is vele malen veiliger dan een open geyser
 

JaWiHe

  • #11
Allereerst bedankt voor de opmerkingen en kritiekpunten.

Inmiddels zijn we weer wat verder. De VvE is als een blad aan een boom veranderd van gedachte. Het aansluiten van de geiser mag toch niet. Ook zij denken dat een gesloten geiser beter is.

De installateur zei: "Kletskoek, als dat niet mag dan mag het ook niet met een gesloten geiser. Die haalt z'n lucht van buiten en dat mag ook niet door zo'n kanaal. Je moet dan door de muur naar buiten." En dat laatste is géén optie.

Het alternatief is dus een 80L boiler. Genoeg om eens van te douchen of snel even een klein afwasje te doen. Die zijn alleen wat groot, maar van het gezeur en gehannes met rookgas en luchttoevoer ben je dan af. De leverancier wilde de niet gebruikte geiser wel terugnemen.

Nu dus op zoek naar een boiler met ingebouwde inlaatcombinatie.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Veel succes toegewenst met de betere oplossing.

Bedankt ook voor de terug melding.

Vr Gr
 