Geen CV, wel warm water atag Q25s

Elixir

  • #1
Na reeds wat problemen dacht ik dat alles opgelost was. Er was geen warm water, BL85. Nieuwe druksensor en printplaat gestoken. Ww ging weer, maar door zomertemp maar kort geprobeerd of CV werkte. Dit lukte. Nu na een week probeer ik het opnieuw, omdat het koud is. Geen CV.
Monteur heeft toen ook driewegklep vervangen. Deze was defect.
Indien ik nu CV vraag slaat hij direct op 6. Bv 6 25. Of 6 45 indien we net warm water genomen hebben.
Iemand die op afstand kan helpen? Monteur kan pas maandag komen en het is niet warm in huis :(..
Reset helpt niet.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
Andere monter bellen en afscheid nemen van deze
 

Marcn88

  • #3
Waar staat de maximale aanvoer temperatuur op ingesteld gezien de 6 code aanvoer temp hoger dan gewenst bij warmtevraaag staat deze vrij laag
 

Elixir

  • #4
Max temperatuur bij para 1 staat op 85. Alles staat op fabrieksinstellingen.
Zou niet weten waar ik dat net kan controleren of aanpassen.
En ja het is al de 3e monteur die langskomt. Kan zo blijven veranderen...
 

Marcn88

  • #5
Welke thermostaat zit er aangesloten er zijn thermostaten waarin de maximale aanvoer temperatuur ook ingesteld worden.
Blijft de ketel alleen maar een 6 aangeven? Ook als u de thermostaat op bv 30 zet?
 

Elixir

  • #6
Er is een Honeywell thermostaat aangesloten. Indien ik die op 22 of 23 zet gaat hij naar 1, 2 dan terug 1. Dan ff 4 en dan terug naar 6.
Nu op 30 gezet. We hadden allemaal gedoucht dus stond op 78 graden. Blijft nu voorlopig op 4 80 staan.
Gaat nu naar 1 en is nu op 8 75 en aan het dalen... en slaat dan terug op 6.
Begrijp er geen bal van. Maar na vervangen klep steekt hij na warm water nog steeds warmte in chauffages. Dus ik had hem daarover al gebeld. Hij heeft me toen ook meegedeeld dat de motor waarschijnlijk ook kapot is. Dus misschien heeft het daar mee te maken.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Ik ben verder niet bekend met deze ketel maar had even de bedrijfcodes van het apparaat gezocht

 

Marcn88

  • #8
Als de 6 wordt weergeven blijft de temperatuur in het display dan ook hoog zoja kijk eens of het palletje van de 3wegklep motor wel heen en weer loopt
 

Elixir

  • #9
Meestal wordt 6 weergegeven en is temperatuur (indien geen warm water gebruikt) met moeite 25-30 graden.
Er zit ook een buitenvoeler op. Ik vermoed dat die toch iets doet in het schakelen bij warmtevraag. Thermostaat werkt niet met weersafhankelijke regeling. Dus kan daar niks wijzigen.

Gisterenavond 20 graden in huis, thermostaat Honeywell Evohome op 22 gezet. Gaat heel traag naar 21 graden in huis. Met moeite 22 en direct terug op 6 op de brander.
Er lijkt me ergens een instelling verkeerd te staan? Iemand die hier wat op weet? Want onze monteur weet het ook niet vrees ik.
Het is sinds die nieuwe printplaat in de brander zat. Voorheen nooit problemen gehad.
 

Elixir

  • #10
Marcn88 schreef:
Als de 6 wordt weergeven blijft de temperatuur in het display dan ook hoog zoja kijk eens of het palletje van de 3wegklep motor wel heen en weer loopt
Klep is pas vervangen en toen monteur gekomen is heeft hij gekeken, klep zat los. Alles leek daar dus mee in orde te zijn.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Heb er niet zoveel verstand van die atag ketel.
misschien de 3 weg klep niet goed aan gesloten de bedrading op printplaat.

Omdat na plaatsen 3 weg klep en printplaat problemen kwamen
 

Marcn88

  • #12
Haal de bakabeling van de buitenvoeler maar is los deze vraagt een te lage aanvoertemp waardoor deze op 6 blijft staan, de stooklijn dient aangepast te worden
 

Elixir

  • #13
Wat is dan een ideale stooklijn? Boekje volgen? Vindt het wel raar want hij zal nu toch op fabrieksinstellingen staan denk ik. Door de nieuwe printplaat.
Ik weet niet hoe ik die buitenvoeler er van tussen krijg eigenlijk
 