Gasverbruik te hoog !!! CV installatie.

Twixt

  • #1
Beste klussers,

Uit pure frustratie probeer ik al enkele uren informatie te zoeken over conflicten in heel mijn CV setup..

Ik heb gisteren mijn jaarafrekening gekregen, en dat was eveneens de aanleiding..

Ik heb een te hoog gasverbruik, en ik voel dat ik met geld aan het smijten ben..

Ik ken er niet al te veel van, maar heb al wat bijgeleerd door opzoekwerk. Toch wil ik even mijn setup hier neerpennen.

3 jaar terug hebben wij onze 30jaar oude ketel vervangen door een moderne HR ketel. Deze is ook voorzien van een buitenvoeler op de buitenmuur.

Verder zijn alle verwarmingen in dit huis voorzien van een thermostatische kraan, en hangt er in de woonkamer eveneens een kamerthermostaat.

Daar wringt er al iets heb ik gelezen, deze 2 zullen elkaar tegenwerken?

Ook las ik ergens dat er dan zeker minstens één radiator in huis geen thermostatische kraan zou mogen hebben.

Mijn conclusie is gewoon een warboel van een setup..

-buitenvoeler
-overal thermostatische kranen
-kamerthermostaat in woonkamer (waar 3 radiators staan met thermostatische kranen)

Ik ben al 2 dagen zoals een gek mijn gasmeter in het oog aan het houden, en die stijgt wel te hard.. Ok we weten allemaal dat het koude dagen zijn, maar dan nog.

De hoofdreden waarom ik dit eigenlijk neertype, is het feit dat mijn kamerthermostaat continu het logo weergeeft dat de ketel "in gebruik" is.

Dit zelf, wanneer het in de living bijvboorbeeld 20.5° C is, en ik de kamerthermostaat verminder naar 19° C.

Een tijdje later zie ik dat de ketel gewoon in gebruik is terwijl het nog steeds 20.5 °C is, en niet mijn gevraagde "daling" naar 19° C.

Wat kan ik voorlopig al zelf doen?? Een loodgieter komt 10 januari langs, maar ondertussen blijft mijn portefeuille kleiner worden...

Alvast bedankt !!!
 

Jordi

  • #2
Waar voor heb je een buitenvoeler?
Is het noodzakelijk in uw geval?
 

Gamgra

  • #3
Twixt;
Hoe hoog is/was je gasverbruik afgelopen jaar? hoe groot ...m³ is je huis?.
Hoe goed is je huis geïsoleerd, is het een vrijstaande woning?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Wat was het gasverbruik van het afgelopen jaar?
Wat voor een woning heb je?
Hoe is de woning geïsoleerd?

Een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler, en radiatoren met
thermostaatkranen werkt prima maar zou misschien wel een (iets) hoger verbruik kunnen hebben.
De regeling berekend de benodigde temperatuur, en blijft het systeem op die temperatuur houden.
 

Twixt

  • #5
@Gamgra

Ik vergeleek even met mijn vorige jaarafrekening, en daar zou ik maar 652m³ verbruikt hebben, terwijl er hier zelf een persoon extra in huis was.
Die 652m³ ging wel over een periode van 9 maand, wat neerkomt op 2.40m³ per dag

Nu is het van 652m³ naar 2446m³ gegaan, wat neer komt op een 1794m³ per jaar, en eveneens 4.91m³ per dag, meer als het dubbele dus.

Ok, ik weet dat 1800m³ wel meer voorkomt bij gemiddelde gezinnen, maar wij zijn hier zeker geen koudschijters die continu het warm willen hebben. Ik zet de radiatorfunctie op de ketel eigenlijk 7 maand uit ofzo op een jaar.

Ik voel, en merk trouwens nu op, dat de ketel voor niets draait op veel momenten. Het klopt niet dat een ketel blijft werken, terwijl ik de kamerthemostaat verlaag.

Huis = halfopen, en overal wel dubbel glas.


@Jordi

Goede vraag.. dat vroeg ik me zelf ook af, heb daar nooit achter gevraagd.. Enkel om een nieuwe ketel. Ik zou graag zelf kiezen hoe warm het mag zijn in een huis, en niet de natuur.

@Ronny

Ja allemaal goed, maar ik denk dat er toch ergens een conflict moet zijn in die setup die ik heb. Als een buitenvoeler al het werk zou doen bijvoorbeeld, waarom heb ik dan een kamerthermostaat?
 

Twixt

  • #6
Ook even melden dat ik ondertussen vandaag al aan bijna 9m³ gasverbruik zit.

Enkel aan CV.

Lijkt me allemaal wat angstaanjagend nu ik er op begin te letten, aangezien ik 2 jaar terug 2.40m³ als gemiddelde had, dan dit voorbije jaar 4.91m³, en nu een dikke 10m³ al zonder te douchen, koken.

Ik weet ook wel dat het nu winter is, en dat gemiddelde van 10 per dag, zichzelf wat compenseert in de zomermaanden.

Ik erger me gewoon aan het feit, dat mijn ketel gas blijft verbranden terwijl ik dit zelf niet vraag. Als ik wil dat het van 20,5 °C mag zakken naar 19°C, moet mijn ketel niet blijven verbranden, lijkt me.
 

Jordi

  • #7
Ik zou de buitenvoeler uit je systeem halen of uitschakelen
deze zorg er volgens mij voor dat de ketel blijft stoken
ook al wil je dit niet
succes!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
De kamerthermostaat hangt er om instellingen zoals tijden en temperaturen
te kunnen doen, en eventueel om de ruimtetemperatuur te meten en daarop te compenseren.

Je kunt in dit geval het beste (tijdelijk?) een normale thermostaat laten plaatsen.
De weersafhankelijke regeling zorgt waarschijnlijk voor het extra verbruik.
Qua comfort moet je dan wel wat inleveren, en ook de thermostaatknoppen in
de woonkamer moeten dan verwijderd worden, of vervangen door normale knoppen.
 

Gamgra

  • #9
Twixt;
Om je een beetje gerust te stellen, ons verbruik is dezer dagen rond de 14 kuub/dag.
Ons huis is een vrijstaande woning van 450M³, muren geïsoleerd en overal dubbel glas.
Wij gebruiken heet water voor wasmachine en vaatwasser via onze boiler in de CV.
Ons jaarlijks verbruik ligt rond de 2500 kuub.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Mijn verbruik zit sinds 10 jaar rond de 2200M3, daarvoor
had ik een verbruik van +3000M3 met een oude ketel en boiler.
 

Twixt

  • #11
Iemand ervaring om die buitenvoeler uit te schakelen? Spijtig genoeg is het een vaste kabel die in de ketel gaat.

Dus waarschijnlijk moet het uitgeschakeld kunnen worden via de technische setup menu's ofzo, waar ik niets handleiding van heb.

Gaat over een ATAG E26C
 

Pigion

  • #12
Die 1800 m3 per jaar zijn m.i. vrij normaal voor een vrijstaand huis en al k lees dat het 21 C in de kamer is, dan mag je je handen dichtknijpen. Ons vrijsataand huis jaaft er met gemak 20 m3 per dag door en als alle slaapkamers "aan" zijn, dan is ook het dubbele mogelijk.
Indien niet strikt noodzakelijk, zou ik eerst maar eens weer teruggaan naar een regeling zonder W.A
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Ik denk dat je een Atag Wize klokthermostaat bij deze ketel hebt.
Deze kan ook gewoon werken als modulerende ruimteregelaar.


Edit: Ik kijk net zelf even, maar volgens mij is dat geen instelling. Oftewel: je moet de buitenvoelen loskoppelen, om de thermostaat als ruimteregelaar te gebruiken.
 

Twixt

  • #14
Ik heb even de meer technischere manual van mijn ketel gevonden, en heb iets veranderd.. maar ben niet echt zeker of dit juist is wat ik heb veranderd..

Daarom wou ik het even delen met jullie

Zoals jullie in onderstaande foto kunnen zien, heb ik optie 4 in de setup veranderd. Standaard stond het op "00" en heb het op "01" gezet.

Ik kan aan die twee "100% aan / uit tekstjes" niet goed uit eigenlijk..

Wat denken jullie? Staat weerafhankelijk af door het op "01" te zetten?

 

Gamgra

  • #15
Bij Optie 4 kan men kiezen uit:
00=100% aan/uit thermostaat
01=100% aan/uit weersafhangkelijk

Je hebt NU gekozen voor 01=100 wa regeling

EDIT: op het fotootje staat de regeling op 00=aan/uitThermostaat, is de foto genomen vóórdat jij iets veranderde?
 

Twixt

  • #16
Wat dus wilt zeggen, dat optie "00" ervoor zorgt dat WeersAfhankelijk regelen nooit aanstaat?

Waarom heeft m'n loodgieter dit dan op buitenmuur bevestigd, terwijl het op "00" stond.

:-/
 

Twixt

  • #17
Dus WeersAfhankelijk staat gewoon af, zodra het op "00" staat.

Ik wil inderdaad dat het niet aan staat, want heb al meermaals gelezen dat dit de minst zuinige verbuikmethode is..

zucht, als amateur zo'n ketel een beetje instellen.. simpel is anders..
Je moet maar hopen dat de installateurs alles goed hebben ingesteld zeker.. ?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #18
Links staat 00 (de huidige ingestelde waarde), en rechts de mogelijkheden (00/01)
 

Twixt

  • #19
Ja begrijp ik ondertussen.

Maar waarom heeft mijn loodgieter dit op 00 laten staan, terwijl hij een buitenvoeler heeft geinstalleerd heeft? Ik ga er vanuit dat die buitenvoeler enkel werkt als de paramater op 01 wordt gezet?

Ronny, weet jij misschien aan wat het kan liggen trouwens.. dat mijn ketel te veel in bedrijf is, dit zelf als de gevraagde temperatuur is bereikt.. en ik bovendien een daling had ingesteld op de kamerthermostaat.

Als de ketel blijft verbranden kan dit toch niet dalen...
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #20
Hallo
Ik heb alle verhalen even gelezen.
mij valt het op dat jij constand aangeeft dat als de vraag temp lager zet
de ketel blijft branden.
waarom koppel jij die weersafhankelijke regeling niet even af.
Dit kun je in het instellingen menu doen maar ook kun je de draadjes even los halen.
koppel de draadjes van de kamer thermostaat even aan de ketel en verander de instelling van de regeling op de kamerthermostaat even naar aan uit.
Dan kun je zien als de ketel reageerd op jou wensen.
Het is wel vreemd dat je op de weersafhankelijke regeling 4/01 aan uit dat er bij een interval van 1,5 graden de ketel nog steeds brand
 
Status
Niet open voor verdere reacties.