Fout met bewegingsensor

Skyflie

  • #1
Hallo

Ik heb buiten onder het afdak led spotjes gehangen met een bewegingssensor. Het rare is dat deze omgekeerd werken.
Ze brandt automatisch en als er beweging gedetecteerd wordt gaat ze uit. Kan iemand mij zeggen wat ik fout gedaan heb?

Aansluiting is bewegingsensor: bruin N, blauw L1
Op de lamp bruin naar L, blauw naar L1 van de sensor
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
De N is altijd blauw, de L is bruin en L1 is meestal zwart (naar de lamp)
 

Skyflie

  • #3
Ik gebruik gewone xvb kabel. Deze is hiervoor niet geschikt dan ofzo want daar heb je uiteraard geen zwarte draad.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Xvb kabel is kabel die in België gebruikt wordt en daar gelden andere regels.
Maar ook in België is de N altijd Blauw.
op de L sluit je dan de bruine voedingskabel aan en op de L1 sluit je de bruine kabel aan die naar de lamp loopt.
 

Skyflie

  • #5
En de blauwe naar de lamp? Want alleen de bruine kan toch niet?


Quotes verwijderd, iedereen kan lezen wat er boven staat, mod.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Lamp moet op blauw (N) en L1 van de sensor. NIET Op L

Daar zit de fout
 

Skyflie

  • #7
Ok morgen is heraansluiten dan
 