Flink drukverlies geen lek te vinden

H-Beek

  • #1
Ik heb sinds enige tijd een flink drukverlies in de cv installatie en heb al verschillende dingen laten doen om het op te sporen. Alle leidingen liggen in de afwerkvloer en het is een éénpijps systeem. Alleen de stamleiding zit in een koof. Er is geen lekkage te zien in deze stamleiding. Wat is er gedaan (door installateur):
- leidingen afgeperst: geen drukverlies
- cv ketel afgeperst: geen drukverlies
- alle aansluitingen en zichtbare leidingen gecontroleerd
- expansievat gecontroleerd: is goed

Drukverlies (van 2 naar 0 bar):
- in de zomer is 1 x bijvullen per maand/2 maand
- in de winterdag om de 2 dagen!

De ketel is geheel geïnspecteerd en altijd in onderhoud geweest door installateur (Remeha Quinta 28c), er is geen lekkage te zien. ook de overstort en ontluchter zijn goed.
Volgens mij kan de lekkage dan ook maar op twee plekken zitten:
- In de warmtewisselaar van de ketel door het stoken kan de wisselaar lekken terwijl dat niet met het afpersen het geval is.
- In de leiding op begane grond, daar ligt een laminaat vloer op waardoor lekkage niet te zien is. Lekkage kan ontstaan door het warm worden van de leiding waardoor het toch gaat lekken.

Om er zo maar en nieuwe ketel in te hangen op de gok dat het de wisselaar is vind ik ook een grote gok.

Wie heeft er een idee waar het aan kan liggen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Begin eens met een PH-meting van het condenswater.
 

Marcn88

  • #3
Haarscheurtje in wisselaar die bij verwarmen zoveel openstaat dat er water doorkan, de warmtewisselaar met een perspomp op een 15a 20 bar zetten dan zie je m wel.
De wisselaar van de quinta moet deze druk prima kunnen hebben en mag dan geen natte plekken gaan vertonen
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Nieuwsgierig, hoe reageert het expansievat hierop.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Plaats 2 stopkranen onder uw ketel, pers nu met dichte kranen de installatie af blijft de druk goed staan zit het probleem in de ketel, zakt de druk dan in de installatie zoeken.

John
 

Marcn88

  • #6
Ik geef aan de wisselaar afpersen en dus niet het expansievat en andere apendages, dit kan dus door 2 afsluiters onder de ketel te zetten met daarbiven een aansluiting voor de perspomp of door de wisselaar uit het toestel te nemen en deze los af te persen
 

H-Beek

  • #7
Hessie,

Wat zou de PH waarde moeten zijn? ik kan de waarde van het kraanwater meten en vergelijken met wat er in de condensleiding zit.
 

H-Beek

  • #8
Wgb,

Als ik water bijvul (als er haast geen druk meer is) hoor ik duidelijk water in het vat lopen
 

H-Beek

  • #9
Marcn88,

De installateur heeft hem afgeperst op 8 bar. Daar kwam uiteindelijk geen drukverlies uit. Wel zei hij dat het geen garantie is dat de wisselaar niet lek is omdat bij het uitzetten het alsnog kan lekken.
 

Marcn88

  • #10
Daarom geef ik aan de wisselaar separaat af te persen op een hogere druk, maar als de installatie is afgeperst tezamen met de ketel op 8 bar dan blijft er niet veel anders over dan de wisselaar
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Remeha geeft aan dat de wisselaar max 8 bar kan worden afgeperst. Waarom dan op 15 tot 20 bar?Als hij dan barst is het zelfs logisch.
 

Combiketel

  • #12
H-Beek schreef:
Wgb,

Als ik water bijvul (als er haast geen druk meer is) hoor ik duidelijk water in het vat lopen
En je weet zeker dat het vat is gecontroleerd ? Bij een goed vat moet je juist geen water horen lopen bij het vullen. Kans is dus groot dat deze kapot is.

Ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze hem gecontroleerd hebben ?
 

JeffreyD94

  • #13
Ik verwacht eerder het expansievat, als er haarscheurtjes zitten in de wisselaar zal je met warmwater gebruik ook vaker moeten bijvullen, misschien niet zovaak als CV gebruik maar wel meer dan 1x per maand.
 

H-Beek

  • #14
Combiketel, de installateur heeft het vat gecontroleerd en zeggen dat deze goed is, ze hebben het vat er niet af gehaald.
 

H-Beek

  • #15
Blijkbaar is er nog een optie: het expantievat.

Ik wil het volgende dioen:

1. ph waarde meten condensafvoer
2. Met vochtmeter de vochtigheid van de begane grond vloer meten, ik zie nameijk iets van een bobel in de laminaatvloer, ook al is dit klein
3. Expantievat er af draaien en controleeren, bij twijfel vervangen.

Ik laat de uitkomst weten!
 

JeffreyD94

  • #16
Hoe oud is het expansievat?
Vaak zit er een sticker op, maak hier is een foto van.
Als het expansievat al ouder is dan 7 jaar reken er maar op dat deze dan defect is.

Hoe hebben ze het expansievat eigelijk gecontroleerd? Installatie afgetapt en via onderzijde voordruk gemeten of erop geklopt?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #17
Het expantie vat is alleen te controleren als de druk van de installatie af is, dan kun je de voordruk meten niet als de installatie onder druk staat.

John
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Het lijkt me onmogelijk dat het lek in de warmtewisselaar zit, in de zomer wordt de wisselaar ook gebruikt t.b.v. warm water, hij zou dan ook moeten lekken.
Ik verdenk het expansievat, als dast kapot isd krijg je ook dit soort klachten.
Na vervanging van een expansievat ook de overstort vervangen.
 

H-Beek

  • #19
Ik heb net de waterwaardes gemeten (met een aquariumstrip) die uit uit het condensafvoer komen:
PH: 5,4
KH: 0 gr.
GH: 10 gr.
NO2: 5
NO3: 10

Gezien de waarde van de PH en het snelle leeglopen van de installatie is de kans volgens mij erg klein dat het in de warmtewisselaar zit.

De sticker op het expansie vat kan ik niet lezen die zit net aan de achterkant Het is een Flamco 26185. Aangezien die vaten niet veel kosten kan ik deze natuurlijk altijd vervangen, toch een goede kans dat het daar aan ligt toch?
Als ik er een ander vat aan hang zou ik het expansie vat ook meteen dichter bij de ketel willen plaatsen, kan dat of is er een minimale afstand tot de ketel nodig?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Voor een paar tientjes hebt u een nieuw expansievat en een overstort die ook vervangen moet worden.
 