Extra groepenkast en grondkabel: 7 extra groepen + kookgroep

MarcelT

  • #1
Hallo,

Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht waarin een standaard groepenkast komt met 6 bedrade en 2 onbedrade groepen. Voor de keuken hebben we 7 groepen en 1 kookgroep (2x230V) nodig (Oeps! daar sta je later pas bij stil :oops: )

Nu zit ik met drie vragen, waar niemand mij mee kan helpen:
  1. Iemand heeft mij verteld dat ENECO 3-fasen moet aanleggen als je meer dan 9 groepen wilt hebben. Klopt dat?
  2. Kan ik gewoon een extra groepenkast naast de bestaande plaatsen, met 8 groepen en 2 aardlekschakelaars? De kookgroep wil ik in de bestaande kast plaatsen, de rest in de nieuwe groepenkast. Moet ik dan een hoofdschakelaar plaatsen?

    (Ik wil zelf alle kabels trekken en in de nieuwe groepenkast aansluiten, en een elektricien vragen om de nieuwe groepenkast op de bestaande kast aan te sluiten.)
  3. Ik wil voor het kookeiland 4 grondkabels bij elkaar tapen en door de kruipruimte van de meterkast naar het kookeiland trekken (voor 3 gewone groepen en de kookgroep). De lengte is ongeveer 7-10 meter. Hoe dik moeten de aders hiervan zijn (2,5 of 4,0 mm²)?
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen!

Alvast bedankt! :)
Marcel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
  1. 3- fasen 25 A lijkt mij inderdaad wel wenselijk omdat je op 35A enkelfase zeker overbelasting krijgt.
  2. Als er genoeg ruimte is voor die kast kan hij ernaast, hoofdschakelaar is altijd verplicht bij 3 fase of bij 7 groepen of meer. is jouw geval had de installateur dus al een hoofdschakelaar moeten plaatsen(6+2>7).
  3. Grondkabel is in een kruipruimte niet verplicht mits ze niet begraven worden.
    3 x 2,5 mm² ymvk voldoet voor deze aansluitingen.en 5 x 2,5 mm² ymvk voor de kookgroep
Overleg eerst met de instalateur wat en hoe je de dingen zelf kan doen en wat hij doet.
Ook wat betreft de materiaallevering.
Informeer ook naar de kosten als hij alles doet, dit kan je nl. nog meevallen.
Niet alle installateurs zitten erop te wachten dat ze hobby installaties moeten aansluiten, dus eerst overleggen dat scheelt een boel frustratie.
 

MarcelT

  • #3
Headhunter, dankjewel voor je hulp :!:
The headhunter schreef:
3. Grondkabel is in een kruipruimte niet verplicht mits ze niet begraven worden. 3 x 2,5 mm² ymvk voldoet voor deze aansluitingen.en 5 x 2,5 mm² ymvk voor de kookgroep
Dus van die dikke grijze installatiekabel met 2,5mm² kernen zou ook kunnen?
The headhunter schreef:
Overleg eerst met de installateur wat en hoe je de dingen zelf kan doen en wat hij doet. Ook wat betreft de materiaallevering.
Ga ik zeker doen! Maandag maak ik een belrondje....

Thanks,
Marcel
 

Waldo

  • #4
Marcel,

Je zegt dat een groepenkast gaat bijplaatsen, ik vraag me af of dat wel nodig is. Wil je eens op het forum zetten wat je allemaal van plan bent in je keuken en wat je op dit moment in je meterkast hebt door bijvoorbeeld een foto of types te posten.
Je moet wel een hele grote keuken hebben om alle apparaten te herbergen voor 7 groepen.

Voor die vraag over je hoofdschakelaar, vanaf 1-1-2005 is voor alle kasten een hoofdschakelaar verplicht. Dus ook voor 1-fase installaties. Is je huis na die datum opgeleverd moet je installateur alsnog die hoofdschakelaar verzorgen.

mvg.

Waldo
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Waldo schreef:
Voor die vraag over je hoofdschakelaar, vanaf 1-1-2005 is voor alle kasten een hoofdschakelaar verplicht. Dus ook voor 1-fase installaties. Is je huis na die datum opgeleverd moet je installateur alsnog die hoofdschakelaar verzorgen.
Daarover hebben we op dit forum diverse discussies gehad die we niet gaan herhalen.

Ingangsdatum lag anders, en is uitgesteld tot een latere datum. En geldig bij de aanbestedingsdatum.
Indien andere mening, dan graag kijken bij de discussies en geen nieuwe discussie hierover starten, want hierover is genoeg gezegd.

Ook niet over bij hoeveel groepen wel of niet hoofdschakelaar verplicht is.
 