Extra groepen in stoppenkast

Willembloem

  • #1
Ha klussers,

Ik heb deze groepenkast:



Nu wil ik van 4 naar 8 groepen, waarvan er 2 samengevoegd moeten worden in een Perilex-aansluiting. Welke automaten moet ik bijplaatsen? Moeten die ook weer op een aparte beveiliging? En kan ik dezelfde behuizing gebruiken, alleen dan met een ander deksel?

Bedankt en groeten,
Willem
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Dat alles gaat niet passen in dit kastje. Op de plaats van de gele dopjes kun je nog twee (identieke) groepen plaatsen. Een speciale kookgroep tbv de Perilex kan wellicht in een apart kastje er tegenaan worden gezet. Deze kun je achter één van bijde aardlekschakelaars aftakken.
 

StijnElektro

  • #3
8 Groepen gaan niet passen. Je zou een groteren kast moeten kopen en 4 automaatjes. Je hoeft geen extra beveiliging want je hebt 2 aardlek schakelaars en achter elke aardlek mogen 4 groepen zitten.
 

Willembloem

  • #4
OK, bedankt voor de info.
Ik had al even naar automaten gekeken bij diverse webwinkels, maar er bestaan verschillende soorten. Maar precies welke moet ik hebben? Zoals al gemeld: 2 groepen moeten samen een Perilex-aanlsuiting worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Daar heb je een kookgroep voor nodig, niet zomaar twee losse automatjes.
 

StijnElektro

  • #6
Ik zou gewoon hager nemen en dan een Fornuisautomaat 16ampere En dan nog 3 lossen hager b16 automaten. en een groteren kast
 

Willembloem

  • #7
Wordt een fornuisautomaat dan gezien als 1 automaat (terwijl 'ie 2 x 230V levert)? Maw: zou je in principe ook 4 fornuisautomaten aan 1 aardlekschakelaar mogen knopen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Ja. Een 'gewone' groep, een fornuisgroep, of een krachtgroep, ze tellen als 1 groep.
 

StijnElektro

  • #9
Maar er zitten toch al 3 vrije groepen? en je kunt in die kast nog 2 bijsteken dan heb je 5 groepen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu