Expansievat bijzetten - terugslagklep monteren

Niek-bcn

  • #1
Beste medeklussers,

Ik heb een uitbreiding van mijn huis en het aantal radiatoren gaat van 7 naar 15.

Mijn cvketel heeft een intern expansievat van 10 liter en dat gaat als ik op meerdere websites kon narekeken niet voldoende zijn na de uitbreiding.

Ik moet er volgens de berekeining een 18 liter expansievat bijzetten.

Nu lees ik in de instrukties van de ketel het volgende:
monteer in de productuitloop (aanvoer verwarming) een
terugslagklep of stel het interne expansievat buiten be-
drijf om een extra activering van de warmstartfunctie
door terugstroming te verhinderen


Is dit nodig? Heeft iemand hier ervaring mee?
En als het nodig is zijn er nog verschilllende soortern terugslagkleppen? Moet ik nog ergens op letten?

En heb ik het juist die terugslagklap komt op de aanvoerleiding en het expansie vat op de retourleiding?
 

Marcn88

  • #2
Welk merk en type ketel gaat t om? normaal gesproken als t interne vat te klein is stel je deze buiten werking en plaatst een nieuw extern vat in de retour leiding zo dicht mogelijk onder de ketel
 

Niek-bcn

  • #3
Het betreft een Vaillant ecoTEC plus VMW 236/3-5.

Op meerdere plekken had ik gelezen dat er zonder problemen een extern expansievat kan worden toegevoegd maar ben nu niet zeker of dit zondermeer kan.
 

Roykes

  • #4
Een vat erbij plaatsen is geen probleem.

Alleen ik durf niet te voorspellen wat er gebeurt met het vat in je ketel als deze kapot gaat. ik zou voor de zekerheid het vat in de ketel eruit halen en de aansluiting afsluiten, als je er een vat bij gaat plaatsen.
 

Niek-bcn

  • #5
Nog twee vragen wat betreft mijn verwarmingssysteem:

een vraag wat betreft het expansie vat:
Volgens berekening moet het vat 18 liter worden maar welke voordruk moet dit vat hebben?

In het total hangen er 12 radiatoren aan verdeeld over 3 verdiepingen. De ketel en dus expansie vat hangen op de onderste verdieping en het hoogste punt in de verwarming zit dus circa 6/7 meter hoger dan ketel en expansievat.

Overdrukventielen:
Verder nog een vraag: de overdruk ventielen zitten circa 1,5/2 meter lager dan het hoogste punt van de verwarming. Is dit een problem en moeten deze veranderd worden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Voordruk komt op 1 bar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu