Elektrische kookplaat wordt veel te warm om stand 1

Jamadara

  • #1
Hallo allemaal,
Ik heb een elektrische combi oven en kookplaat. Hij is ongeveer 4 jaar oud. Ik ben recentelijk verhuisd, voor de verhuizing is er nooit een probleem geweest.
Sinds na de verhuizing doet de combi raar:elke keer als ik een van de pitten aan zet op stand 1 wordt het veel te warm, het eten brand meteen aan en water gaat meteen heftig koken. Voorheen was dit nooit een probleem. Sudderen van eten kan ik nu dus wel vergeten. Dit is het geval bij alle pitten behalve 1.
Het merk is Bosch HCE422120 wit (glaskeramische kookveld).
Is dit een probleem van de perilex aansluiting of is dit een probleem van de kookplaat zelf?
Wat kan ik hieraan doen?

Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lijkt erop dat je een 2x230 bedrade kookplaat op 400v hebt aangesloten.

Je zal een foto van je meterkast moeten posten en de aansluitingen van je kookplaat.
 

CV__

  • #3
Ja, dat zou kunnen als er nu over een deel 400V staat ipv 230V. Dan heb je hem dus verkeerd aangesloten. Vermoedelijk is de stekker bedraad voor een 2L2N Perilex en heb je nu een 3-fase Perilex. Dan heb je de ene helft tussen een fase en de nul (die ene pit en de oven ofzo) de andere helft tussen twee verschillende fasen. Dat laatste deel staat dan ✓3*230=400V op.

Bij perilex ligt de pinout niet vast, dus dat het past wil niet zeggen dat het werkt zoals bedoeld.

Ik weet zo niet of die keramische ondingen een vaste weerstand hebben per stand, maar als dat zo is gaat hij nu drie keer zo hard.

Dus inderdaad kijken wat de Perilex nu aanbied en hoe de stekker nu bedraad is.

En niet meer gebruiken tot die tijd. Alhoewel het opblazen wel een mooie kans is om op inductie over te gaan.
 

Jamadara

  • #4


Bedankt voor jullie reacties, ik heb hier 3 foto's toegevoegd.
Ik woon in een huurhuis en het bedrijf wat de woningstichting heeft ingehuurd heeft alles aangesloten.
Ik ga morgen de woningstichting bellen, ik heb verder geen verstand van zulke aansluitingen. Ik ben namelijk een vrouw.
Het verhaal zegt dat er veel mis is dat jullie mij uitleggen.
Hopelijk brengen de foto's nog wat duidelijkheid voor jullie.
Wat zou ik nu van de woningstichting kunnen verwachten?

Alvast bedankt
 

Jamadara

  • #5
Nu de stekker eruit is, is te zien dat een van de kanten is bruin/geel geworden door de hitte. Dat is niet de bedoeling, ik schrik er wel van.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
De foto's laten zien dat je inderdaad een 3 fasen aansluiting hebt in de woning. Daar is niets mis mee.

Het is dan natuurlijk wel zaak om het fornuis daar goed voor aan te sluiten. Dit doe je in de Perilex stekker en/of op de aansluitklemmen van het fornuis. Dit deel toon je niet op de foto's. Om hier iets zinnigs over te zeggen moeten we nog een foto van de binnenkant van de stekker, de aansluitklemmen in het fornuis en van het aansluitschema (als dit laatste niet op het fornuis staat dan vind je het in de handleiding).

Heeft het bedrijf wat de woonstichting heeft ingehuurd dat laatste daadwerkelijk aangesloten? Dat is apart, meestal is het deel na de wandcontactdoos geheel jouw eigen verantwoordelijkheid. Wellicht doen ze dit vanuit een of ander servicecontract.

Vervang sowieso de stekker voor een nieuwe en kijk of er in de wandcontactdoos geen sporen van oververhitting zijn (uiteraard de fornuisgroep uitzetten voordat je hier iets opent!).
 

Jamadara

  • #7


hier de perilex apart afgebeeld.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Nee, dat is niet de Perilex, dat is de (3 fasen) fornuisgroep.

De Perilex stekker sta je mee in je hand (die stekker, waar "PERILEX" op staat). Om de aansluiting in de Perilex stekker te fotograferen zul je hem open moeten schroeven. En dat is één van 3 dingen die we samen nodig hebben om er iets nuttigs mee te kunnen. ;)

Als dat te hoog gegrepen is wacht je misschien beter even af wat de woonstichting voor je kan betekenen.
 

Jamadara

  • #9


hierbij de foto's van de binnenkant van de stekker en het aansluitschema.
 

Jamadara

  • #10
Gelukkig hebben we het vandaag uit de muur gehaald, er is grote schade in de stekker! inderdaad net een explosie voorkomen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Het fornuis moet dus worden aangesloten volgens het bovenste schema, "3N".

Als je de stekker opnieuw aansluit zoals nu het geval is (na afknippen van verbrandde stukken), betekent dat je het in het fornuis als volgt aan moet sluiten:

Grijs op klem 1
Zwart op klem 2
Bruin op klem 3
Blauw op klem 4 of 5 en een brug tussen beide klemmen

Nog steeds geen idee hoe het nu zit aangesloten in het fornuis, dat was de laatste foto die ik vroeg. ;) Ik gok dat die brug tussen 4 en 5 mist, dat er een brug tussen 2 en 3 zit en dat grijs op 4 of 5 is aangesloten. Dat klopt dus niet.

Zorg ook voor goede verbindingen als je het opnieuw aansluit of aan laat sluiten. Gebruik altijd adereindhulsjes bij het aansluiten van soepele draad onder schroefcontacten. Anders krijg je weer dit soort verbrandde taferelen.
 

Jamadara

  • #12
Op de eerste aansluiting (die heeft geen nummer) is een geel groene kabel aangesloten
op aansluiting 1 is een zwart grijze kabel aangesloten
op 2 is niets aangesloten
op 3 is een bruine kabel aangesloten
op 4 een groene
en op 5 een blauwe

het was niet mogelijk om er een foto van te maken want er zit een rekje op die ik er niet af krijg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Zit er nergens een brug aangesloten? Tussen 2 en 3 bijvoorbeeld?

Waar komt die groene ader op 4 vandaan? Dit is toch gewoon het andere uiteinde van het snoer wat je in de stekker ziet? Daar zit geen groen in. Is het geen grijs?
 

Jamadara

  • #14
Er zit inderdaad een brug tussen aansluiting 2 en 3.
aan aansluiting 4 zit een groengrijze kabel aangesloten, op de foto heb ik aangegeven welke het is in de stekker
 

Jamadara

  • #15
Ik heb het toch open gekregen
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #16
Aha. Dat "groen" is gewoon grijs in mijn ogen. ;)

Nou, dat moet dus aangesloten worden zoals ik om 14:16 al zei.

De brug verplaatsen naar klem 4-5.

Blauw op klem 4 of 5 (kun je laten zitten).

Bruin, Zwart en Grijs op klem 1, 2 en 3 (in welke volgorde je deze aansluit maakt niet heel veel uit).

Gebruik aan beide kanten van het snoer adereindhulsen!

Kort het snoer aan de kant van de stekker in en monteer een nieuwe stekker.

Kijk de contactdoos voor de zekerheid nog even na op sporen van oververhitting.

En koken maar.... Hm. Nouja. Mits het fornuis niet permanent beschadigd is geraakt door dit grapje. Maar één manier om daar achter te komen denk ik...
 

CV__

  • #17
Even voor de conventie; dat is van links naar rechts;

Aardcontact - groengeel
1 Zwart
2 --
3 Bruin
4 Grijs
5 Blauw


Zoals het nu is aangesloten komt op geen van de drie schema's voor, maar komt wel overeen met een beunaansluiting voor de Nederlandse 2L2N 1-fase aansluiting zoals in gebruik in huizen zonder 3-fase aansluiting.

Overigens zien we hier aan de kookplaat zijde ook weer dat er geen adereindafwerking is toegepast en zitten er wederom losse vezels onder de schroef. Dat deugd ook al niet.

De Perilex stekker is verder ook gaar.

De brug tussen 2 en 3 moet verwijderd worden en aangebracht worden tussen 4 en 5

De grijze ader die op 4 is aangesloten dient te verhuizen naar 2

Dit er vanuit gaande dat de Perilex in de muur daadwerkelijk bedraad is zoals met stift is aangegeven.

De aansluitwaarde van dit fornuis is verder 8,8 kW, dus aansluiting op 1 fase is sowieso uit den boze met in Nederland gangbare materialen. Helaas wordt het wel vaak gedaan, met uitgefikte stekkers, stopcontacten en groepenkasten tot gevolg. Jij hebt echter wel een 3-fase aansluiting, dus kun je het fornuis prima gebruiken. Alleen de kabel dient juist aangesloten te worden.

Advies; koop een nieuw snoer met aangegoten stekker. Dan zit het in de stekker in ieder geval goed. Deze zijn aan de zijde die op het fornuis moet ook reeds voorzien van hulsjes. Want als je hier toch niet in thuis bent heb je toch geen adereindhulzen en bijbehorende tang liggen.

Links verwijderd, mod.

Zelfde soort snoer is op meer adressen te koop. Bijvoorbeeld ook warmteservice, die zitten door het hele land;

Een bouwmarkt heeft ze ook, maar daar is het altijd maar de vraag of de voorraadindicatie klopt...

De kleurverwarring is verder wel logisch als je voor het eerst zoiets tegenkomt. :wink:
 

Jamadara

  • #18
Super bedankt! :D
morgen ga ik naar de warmteservice, en dan door de handleiding die jij gegeven hebt in elkaar zetten. ik laat het wel horen wat de uitkomst is.
een mens geholpen, de hele wereld geholpen, hartstikke bedankt!
 

Jamadara

  • #19
Er waren geen zichtbare beschadigingen in de wandcontactdoos, dat is dus nagekeken. fijne Pasen!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
Maar wie heeft het deel vanaf de stekker tot het fornuis nou aangesloten? Dat bedrijf in opdracht van de woonstichting? Of hebben zij alleen de gebouwgebonden installatie verzorgd en heb je zelf de stekker erin gestoken?

Als zij ook deze foutieve aansluiting hebben gemaakt doe je er misschien verstandig aan om ze terug te laten komen. Stel dat de kookplaat toch beschadigd is hierdoor en stel dat je ze daarvoor aansprakelijk wilt houden, dan kun je er nu zelf beter vanaf blijven. Dat voorkomt misschien een lastige discussie.
 