Electriciteits kabel.

Pierre 2

  • #1
Ik wil vanaf de schuur een electriciteitskabel aanleggen naar een andere schuur. De afstand is 250 meter. Er moet 2 x ca. 2.500 watt kunnen worden afgenomen. kan iemand mij vertellen welk formaat kabel is moet leggen ? Bij voorbeeld YMVK-as 5 x 6mm2. Zou dat voldoende zijn ? Alvast bedankt voor je reactie.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ik ben geen expert in kabeldikte maar normaliter zou 6 mmm2 prima zijn tot 32a. Echter is 250 meter wel erg lang. Of je dan nog een stapje dikker moet gebruiken durf ik niet te zeggen.
 

Ltn.fazant

  • #3
Er is iets meer informatie nodig dan alleen de 250m en 2x 2500W.

-1 of 3fasen?
-Welke spanning heb je nu in je schuur?
-Welke voorzekering pas je toe?
-Maak je een groepenkast in de nieuwe schuur?
-Aardlek?

Ik kom met de kabulator al aan een 10mm2 i.v.m. spanningsverlies maar je kunt deze ook zelf invullen.
 