Electriciteit voor split-airco

Ronald1

  • #1
We hebben een split-airco aangeschaft voor de slaapkamer.
Nu is het probleem dat we boven geen geaarde stopcontacten hebben.
Ik wil nu dmv een gaatje in het plafond de stroom halen van een stopcontact een verdieping lager die wel geaard zijn.

Geeft dat problemen?

Bedankt voor het antwoord.
 

Fiesiekus

  • #2
Netjes een geaarde WandContactDoos (WCD) op dezelfde verdieping aanleggen.
 

Ronald1

  • #3
Jawel, maar kan ik die prikken van een stopcontact van een verdieping lager?

Ik vraag me ook af of een airco niet op een aparte groep moet komen?

Groet.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Of de airco op een aparte groep moet, zal afhangen van het opgenomen vermogen van de airco. Is dat boven de 2000 W dan is een aparte groep inderdaad nodig.
Let wel, het gaat om het opgenomen vermogen, niet om het koelvermogen.
Het opgenomen vermogen is meestal veel kleiner dan het koelvermogen!

Het verstandigst is toch echt het voorzien van aarde (via de centraaldozen vanaf de groepenkast) van de bestaande wandcontactdozen. Temeer daar het niet toegestaan is in één ruimte zowel geaarde als niet geaarde aansluitingen te hebben.

En omdat moderne voorschriften toch al eisen dat (bij ingrijpende wijziging aan de installatie) alle wandcontactdozen in het hele huis geaard worden, is dit een mooie start.
 

Ronald1

  • #5
Bedankt voor jullie antwoord... :D

Maar ehhh dat betekend dus wel dat ik een extra klus erbij heb gekregen om de bovenverdieping (2dozen) en een aardedraad bij te trekken...
Heb dit nog nooit gedaan dus pfff... :?

Moet die aarde komen van de centrale kast of mag dat ook vanaf een ander stopcontact van de verdieping lager??
Want dan kan ik een aarde-draad doortrekken en makkelijk de bestaande stopcontacten aanpassen..
Sorry als dit dom klinkt maar heb echt geen idee... :?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Die aardedraad moet via de centraaldozen van dezelfde groep komen vanaf de groepenkast.

Je mag dus niet even een aarde trekken vanaf een ander geaard stopcontact (voor zover mij bekend...).

Maar heel vaak zit een stukje terug wél een aarding in een centraaldoos, bijv omdat ie ook naar/via de badkamer gaat. Dan hoef je hem alleen daarvandaan te trekken.
 

Ronald1

  • #7
Oke bedankt..

Dat dacht ik wel...

Als ik nu een trekveer duw door de pijp vanaf de wcd boven en kijk waar die uitkomt en als die uitkomt op een punt waar ik aarde heb kan ik hem dus wel doortrekken??
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Inderdaad...

Gebruik wel een kunststof trekveer, om beschadiging van de bestaande draden te voorkomen!
 

Ronald1

  • #9
Bedankt Kees... :prima:
 

H@ns

  • #10
Geldt die regel van geaarde en ongeaarde wcd's niet mixen eigenlijk voor één ruimte of één groep?
En in het eerste geval wat definieert dan een ruimte als zelfstandig geheel?
Ik stel deze vraag omdat de vraagsteller mogelijk niet zit te wachten op een extra elektraklus.
Als een aparte groep naar die ruimte volstaat dan is het nog al eens opggelost.
 

Gerrit

  • #11
Die regel geldt voor één ruimte. Het definiëren van die ruimte kan soms aanleiding zijn tot een meningsverschil. een bekend voorbeld is de open keuken.
Als de kontaktdoos voor één toestel is bedoeld mag er een uitzondering zijn, zoals b.v. met een airco op een slaapkamer.
Dat neemt niet weg dat die aarde wel door de leiding van de betreffende groep moet worden getroken.

Een aparte groep is toegestaan maar is meestal minder eenvoudig dan de beschermingsleiding (aarde) trekken.
 

Ronald1

  • #12
Dus als ik een extra wcd aanleg voor alleen die airco of als ik 1 wcd boven alleen daarvoor gebruik, hoef ik de andere doos niet te aarden..?

Kijk dat scheelt weer, bedankt voor het meedenken.

Overigens het enige wat er op de andere doos zit zijn 2 lampjes en 2 wekkers.. :wink:
 

Gerrit

  • #13
Dat doet niet ter zake. Als op die ene kontaktdoos meerdere gebruikers zouden worden aangesloten, zouden de andere ook geaard moeten worden.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #14
Heb je geen badkamer of CV oid. op die verdieping?
Die zijn nl. altijd geaard en dan is het een heel stuk eenvoudiger om via de centraaldozen op die verdieping aarde aan te leggen.

suc6

Gerrit Bakker
 

Ronald1

  • #15
Duidelijk.. :wink:

Het huis heeft maar 1 verdieping, en de badkamer ligt op de begaande grond.
Ik denk dat ik met de trekveer ook hier uitkom.
 