Een junkers top 22/28-ZWB ketel

Pinokkio

  • #1


2 aparte kringen met 2 thermostaten (een boven en een beneden) met elks zijn eigen Caleffi (Serie 642/3).



Bij het openen van de verdeeldoos is er een blauwe (N)kabel van de stroom 230V los gekomen.
Kan er iemand zeggen op welke verbinden die blauwe kabel terug moet aangesloten worden?

Dank bij voorbaat,

JP
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Mijn eerste post was verkeerd, hier een poging dit te corrigeren. Bruin/blauw naar de ketel lijkt de schakeldraad, de ketel heeft dus ook een eigen netstekker. Erg verwarrend allemaal.

Het meest logisch lijkt me dat de blauwe van de netvoeding op de verbinding wit-bruin van de thermostaten heeft gezeten. Elke thermostaat stuurt dan 230V op de bruine en blauwe draad van 'zijn' klep.
Is de klep open, dan schakelt een schakelaartje in de klep met de grijze en oranje draad de ketel aan.
 

Pinokkio

  • #3
Bedankt voor de duidelijke en juiste uitleg.

Thanks,

Jean Pierre
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Niet in Nest verdiept, maar dit lijkt een vervanging voor een aan/uit thermostaat.
Ofwel je doet het hele zone- systeem weg (kleppen handmatig voor altijd open) en sluit dit ding aan op de ketel, je bent dan het voordeel kwijt dat je twee delen van het huis onafhankelijk van elkaar kunt regelen.
Ofwel je gebruikt hem in plaats van één van de twee kamerthermostaten.
De nest apart aansluiten op de CV ketel heeft geen enkele zin, als beide kleppen dicht staan kan de ketel zijn warmte niet kwijt.

Antwoord op je vraag: Wat voor draad je gebruikt maakt niet uit, als het maar niet bruin/blauw is voor de zwakstroomsturing naar de ketel.
 

Pinokkio

  • #6
Ofwel je gebruikt hem in plaats van één van de twee kamerthermostaten.
Dit is de bedoeling dat er een oude thermostaat weg gaat en vervangen word door de Nest.
In principe zou dit toch moeten lukken, niet waar.
Antwoord op je vraag: Wat voor draad je gebruikt maakt niet uit, als het maar niet bruin/blauw is voor de zwakstroomsturing naar de ketel.
Neen, er komt een nieuwe draad die naar de ketel op de print zelf word vast gezet en naar de Heat Link gaat van de Nest.

Zie schema :
https://tweakers.net/reviews/3680/3...r-nederland-installatie-en-ondersteuning.html
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #7
Als het een vervanging is van één van de twee kamerthermostaten links en beneden in het handgetekende schema, dan hoeft er geen andere kabel naar de CV ketel. (afgezien van de kleurcodering in de huidige kabel)
De Nest moet dan aan de aansluitingen van één van de te vervangen thermostaten. Die stuurt dan de klep open en dicht, als de klep open staat dan gaat via een schakelaartje in de klep en het stukje rechts in het handgetekende schema de CV ketel aan.

Als je de Nest rechtstreeks aan de ketel zou aansluiten, dan moet het kleppensysteem en dus de tweede kamerthermostaat buiten gebruik.
Want als de kleppen dicht blijven, wordt het niet warm in huis als de Nest de ketel aan zet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Let op,dat je de goede koop Thim is er in 2 uitvoeringen
 

Pinokkio

  • #9
AvDijk , zal zien dat ik het schema morgen kan scannen.


Obelix, wat bedoel je met "Thim"?
 

Tumkie

  • #10
Gebruik toch de kant-en klare oplossingen van de fabrikant ... je verliest een deel rendement met de installatie zoals nu deze is opgebouwd . Een modulerende thermostaat van Junkers helpt ook om zuiniger te stoken !
 

Pinokkio

  • #11
Een beetje te snel geweest met lezen,Thim is natuurlijk Thermostaat.

Tumkie, bedankt voor het meedenken. Zal het eens nazien.

AvDijk, nog niet bij mij zoon geraakt voor de scan.

Nu is alles werkend, met jullie hulp.
 

Pinokkio

  • #12
Zoals beloofd

 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu