Drukval CV installatie, zoeken naar lek

Patrick270769

  • #1
Hallo,

Ik heb volgende situatie. In een middelgroot systeem, ongeveer 15 radiatoren, combiketel, jaren 70 leidingen en radiatoren zit een lek. De druk valt in 1 a 2 weken terug van 1,8 naar 0,9 bar waarna ik moet bijvullen.

Ik heb in de kruipruimte gekeken, in de convectorputten etc. Maar heb nergens grote vochtvlekken aangetroffen. Enige vocht is 1 vochtdruppel bij een radiatorkraan in de garage. Op die plek zit er wat roest op de kraan en leiding wat er op duidt dat het al wat langer druppelt.

Mijn vraag is nu: is de lekkage van die kraan voldoende om de druk zo ver te laten vallen in die korte tijd? Of moet ik daarnaast nog op zoek naar andere lekkage?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Eerst deze lekkage repareren, mocht het blijven zakken kun je weer op zoek gaan.

Vaak druppelt er meer weg, dan je zou verwachten :wink:
 

Patrick270769

  • #3
Ik heb de afvoer even leeg laten lopen, uit laten lekken. Stekker uit het stopcontact, eerst de druk op 2 bar gezet om voldoende druk op de leiding te zetten. Na 3 uur heb ik ongeveer een halve mok water in een bak opgevangen. Ketel staat uit..... waar komt dit water vandaan? Is dat het mogelijke lek in de wisselaar o.i.d. of is dit normaal?
 

Patrick270769

  • #4
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Stond de ketel de hele dag uit ?
Als er warm water getapt wordt gaat de ketel weer branden voor warm water maar niet voor de c.v.
Bij opwarmen voor het warme water komt er ook water in de afvoer, nu in de bak.
De ketel moet helemaal uit staan als u lekkage wilt opzoeken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
En als het regent komt er ook water binnen via de rookgasafvoer.
 

Patrick270769

  • #7
De ketel stond ongeveer 6 uur uit, en het regende buiten niet. In die periode was de stekker uit het stopcontact getrokken
 

Marcn88

  • #8
Toevallig geen ingebouwd overstortventiel in de ketel zitten
 

Patrick270769

  • #9
Geen idee. Als dit zo zou zijn is dat dan een verklaring voor het water? De ketel stond uit, er wordt niets rondgepompt er wordt niet verwarmt, de boiler koelt af. Op de CV leiding heb ik 2 bar gezet. Zijn dat condities waaronder in 6 uur uit een overstortventiel een half kopje water kan komen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Jazeker zou dat kunnen, sommige ketels hebben ook een interne ontluchter dmv een lekslang aangesloten op de afvoer, deze kan ook lekken.
 

Marcn88

  • #11
Wat is het merk en type van de ketel of een fototje mag ook
 

Patrick270769

  • #12
Het type is een ATAG Q42C.
 

Marcn88

  • #13
De q serie heeft een ingebouwde overstort en inlaatcombinatie als u de kap van het toestel afhaalt zit aan de rechterkant een doorzichte plastic slang is deze vochtig aan de binnenkant aks dit t gaval is is de overstort defect
 

Patrick270769

  • #14
Super! Daar heb ik iets wat ik kan controleren... vanavond meteen doen.
 

Patrick270769

  • #15
 

Patrick270769

  • #16
 

Patrick270769

  • #17
Ik heb de ketel bekeken en een paar foto’s geplaatst. Het doorzichtige buisje zit vol met condensdruppels en onder op de ketel waar het buisje in een zwart opvangbakje komt zit kalkafzetting op de rand van het bakje.

Kan iemand op basis van deze foto’s de diagnose stellen dat hierdoor de druk wegvalt in het radiatorcircuit?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Jazeker. Overstort en expantievat vervangen.
 

Marcn88

  • #19
@hessie :prima: :prima:
 