Druk valt weg

123klusser

  • #1
Hallo

ik begin van de week een groot deel van de C.V leiding van knelittingen/buis naar perskoppelingen/leiding als is water dicht
maar ok de ketel staat een druk meter maar die is begin van de dag op 1 ongeveer vul ik hem naar 2 bar maar `savond staat ie weer op 1 bar

hoe kan dit ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lek?
 

123klusser

  • #3
We zijn de leidingen na gelopen ,maar nergens een plas water er bij ,telksen wel een paar liter weg is .
 

Tiho

  • #4
Heb je hem goed ontlucht na het vullen?
 

123klusser

  • #5
Ja over al een aantal keer er bij geweest .
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Drukvat en overstort gecontroleerd?

groeten b
 

123klusser

  • #7
Wat ik er aan de drukvat en overstort kijken/doen ?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #8
Of het overstort lekt, dan moet er watrer onder liggen.

als je gaat vullen, loopt de druk van 1 naar 2 bar, dan snel op of geleidelijk langzaam?

groeten b.
 

123klusser

  • #9
De overstort niet is niet vochting/nat .
met vullen gaat net net als ander geleidelijk langzaam .
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Heb je een bandenspanningsmeter?
zo ja, maak het systeem drukloos, en meet aan de onderkant(daar zit een auto ventiel) de druk eens. de voordruk wat je vat zou moeten hebben, staat erop, 1 of 0,5 bar.

hoe oud is trouwens de ketel? en merk type?

groeten b
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Wat heb je voor een merk en type ketel, en bouwjaar?
 

123klusser

  • #12
Nee, heb geen bandenspanningmeter

de ketel is ongveer 15 jaar ,en valliant

laats had ie ook die kuren van druk weg vallen ,naar een paar weken was het over .
 