Drijvende kelder?

Martin S

  • #1
Hallo klussers,

Wij willen een vrij grote garage bouwen met daaronder een grote kelder. Ongeveer 6 bij 10 meter. Kelder 2,2 meter beneden het peil.

Op de kelder komt een halfsteens garage met een pannendak, en natuurlijk een garagevloer (van betonleggers + isolatiebroodjes met 5 cm beton).

De bouwer stelt (op basis van ervaring) voor om een 20 cm dikke keldervloer, met daarop een kalzandsteen spouwmuur. En dan deze spouw (10 cm) vol te storten met B35 beton. Bewapening 10 mm.

Is dit een goede bouwmethode? Hoef ik niet bang te zijn voor een drijvend geheel? :cry:

6*10*2.2 geeft een opwaartse druk van 132 ton als het grondwater een keer erg hoog staat! Zo zwaar wordt de garage nooit.

Ik ben heel benieuwd naar jullie mening!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Een dergelijke berekening valt geheel buiten de bedoeling van het forum.

Indien je de informatie van de bouwer niet vertrouwt, kun je er beter een constructeur bij vragen, en die aan de hand van situetie ter plekke en bouwgegevens een berekening laten maken.
 

Chathanky

  • #3
Er zal toch wel geheid worden?

Dit wordt ook aan de constructie verankerd.
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #4
Beste Martin

Je hoeft je geen zorgen te maken over een drijvende kelder. Je onderschat het gewicht van de kelderconstructie.

De muren van de kelder ziijn in totaal 70 m2. Bij een dikte van 32 cm en beton met een dichtheid van 2500 kg/m3 wegen die ca 56 ton

Aannemende dat de vloer van de kelder en de vloer van de garage even veel wegen dan wegen die samen ca 60 ton.

Daarboven op komt dan nog de garage zelf.

Het drijfvermogen reken je goed uit, maar dan moet het grondwater tot aan peil komen en dat zal niet vlug gebeuren.

Wel moet tijdens de bouw van de kelder het grondwater weggepomt worden

Succes en groeten, Hein
 