Dikte grondkabel

Antonyy

  • #1
Hallo
Ik ga van de electameter naar de schuur De afstand is 170meter Daar wil ik een hoofdschakelaar ,aardlekschakelaar en 2 groepen maken.De 1groep is voor licht en koffiezetapperaat.De 2 groep is voor een waterpomp die 150meter verder staat.Pomp is 1.1KW .

Dus de lengte van de grondkabel wordt dan 320 meter of heeft het onderbreken in het schuurtje er nog invloed op?

Welke dikte grondkabel heb ik nodig? Misschien 2diktes?
De grondkabel wordt 2 aderig.

Hoeveel ampere voor de groepen is voldoende?
Aardlekschakelaar of aardlekautomaat?

Andere oplossingen of suggesties? Bijvoorbaat dank.

Antonyy
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Een aparte verdeler geeft vaak gedoe met selectiviteit.
Is het een 'gewoon' woonhuis met 3x25A aansluiting? Dan moet je de grondkabel van de hoofdaansluiting naar de verdeler in de schuur al lager afzekeren, b.v. 16A, en zijn je eindgroepen in de schuur nog lager b.v. 6A.

6A groepen zouden in principe voldoende moeten zijn voor wat je in gedachten hebt, 6A is tot 1380W.
Je kunt daar dan nooit een zware stofzuiger, kachel oid gebruiken. Staat iets op het typeplaatje van de pomp? Er is kans dat die grote aanloopstroom vraagt.

Om te voorkomen dat de groepen zo slap moeten zijn, zijn aparte groepen en aparte kabels vanaf de hoofdaansluiting handiger.

Grondkabel moet aardscherm hebben.

Of je één aardlekschakelaars of aardlekautomaten gebruikt hangt af van budget en hoe lastig je het vindt dat bij een aardlek meerdere groepen uit gaan.
Ik zou wel het buitengebeuren op andere aardlekschakelaars aansluiten dan de groepen in je woonhuis.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Totaal 320 meter is fors. Kijk daarom ook even goed naar de dikte van de kabel. Je wilt geen verliezen door een te hoge weerstand, dan ben je alleen maar de grond aan het verwarmen. 4 mm2 is wel het minimum, maar misschien zul je zelfs naar 6 mm2 moeten gaan.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Ik zou het even navragen bij de leverancier van de pomp. Het verschil tussen 2.5, 4 of 6 kwadraat is honderden euro's op die lengte.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Basis elektro techniek. die pompleverancier gaat je niets vertellen.

Pomp zal een zekering van minimaal 10A moeten hebben.
aanlegmethode selecteren correctie factoren bepalen.
Iz 10A/c bepalen met factoren.
stroom geeft mm² bij die lengte.
controle op kortsluitlengte en maximale spanningsval.

Groep algemeen zal 16A moeten zijn

Minimale zekering voor de kabel 25A.
aanleg methode selecteren, correctiefactoren bepalen
Iz 25A bepalen
stroom geeft mm² bij de gewenste lengte
controle op spanningsval en kortsluitstroom.
 

Yvan

  • #7
Bij een kabellengte van 170 m (=340 m totaal) en een vermogen van 1,5 kW = zo'n 6,5 A (voor het gemak zuiver ohmse belasting aangenomen), bedraagt het spanningsverlies voor dia 2,5mm²: 15,2V.
Dat is minder dan 10% en het valt dus binnen de algemeen aanvaarde norm. Uw belasting is deels inductief, dus zou je de cos phi ook in rekening moeten brengen, maar zo'n verschil zal dat in dit geval niet maken en u hebt enige marge.

In de B reglementering zou een 2,5 mm² kabel een maximale stroom mogen voeren van 16A (4A/mm² en afgerond naar de volgende standaarddiameter).
In het geval dat u effectief 16 A zou nodig hebben (= 3680W) zou de spanningsval 37,4V zijn en dat is teveel (> 10%).
In dat geval zou u moeten opteren voor 4 mm².
 