Designradiator stromingsbuis

Windrush

  • #1
Hallo allemaal,

M'n eerste post hier, nadat ik dit forum vond na het met Google zoeken op "designradiator aansluiten" :D
Even voorstellen, Ik heet Erwin, veertiger met eengezinswoning in Zeeuws Vlaanderen, waarin ik nu zo'n 15 jaar woon, en dat qua klusjes maar nooit af schijnt te geraken...
Ik heb zelf een elektrotechnische achtergrond, maar heb me ondertussen eigenlijk al op allerlei soorten huis/tuin en keukenklusjes gestort met wisselend succes :wink:.

Pas badkamer verbouwd, en er dus ook een designradiator voor gekocht bij de (bouwmarkt, naam doet niet ter zake), een typische bouwmarktdesignradiator van ca. 700 Watt,
120 x 60 cm met 26 20mm dwarsbuizen tussen twee 30x30 mm kokers als collectors. Zie schetsje hieronder.



Al een paar topics op dit forum gelezen, en voor het eerst van stromingsbuizen gehoord.
Als ik het goed heb begrepen, ik wil mijn radiator liefst van boven aansluiten, niet diagonaal, en met een thermostaatkraan linksboven, moet ik rechts een stromingsbuis plaatsen in de afvoer.
Nu heb ik geen idee hoe dat in de praktijk moet, kan ik, bij gebrek aan een kant en klare buis, bv. een 15 mm buis dwars door een verbindingsknelkoppeling heensteken, aan 1 kant krimpen en de andere kant, zonder moer, in de radiator draaien, als puntstuk a.h.w.?
Iemand andere/betere suggesties?

Schitterend forum trouwens, ondertussen al geleerd dat ik bij bovenaansluiting bij voorkeur een aftap moet voorzien :idea: , en de ontluchting eventueel kan weglaten (kan bij mij, badkamer zit onder de ketel op zolder met auto-ontluchter, en aansluitingen komen langs boven).

Waar ik niet aan gedacht had, maar weer door een ander topic aan wordt herinnerd, aarding! De oude klassieke radiator was niet direct geaard, maar via de aanvoerleiding op minstens een meter afstand van de radiator zelf. Het is voor mij verreweg het eenvoudigste als ik dat zo kan laten. Natuurlijk kan ik dat, het is waarschijnlijk al sinds 1973 zo...maar mág het eigenlijk ook? Anders moet ik ook nog zo'n lelijke aarding over de tegels laten weglopen, want ik had dus niet voorzien om er een leidinkje voor in te kappen :(

Groeten,

Erwin.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je zou het zo kunnen laten maar je mag ook een 4 mm² door een voeg laten lopen.
 

Chathanky

  • #3
Ziet er goed uit zo, advies om boven in het pijpje een klein gaatje te boren om zo de lucht makkelijker weg te krijgen, als de pomp blijft draaien is dit een belemmering om via de aanvoer te ontluchten, dan blijft de mogelijkheid altijd om tijdens bedrijf automatisch via de retour te ontluchten.

Aarding mag wel wat verder zitten maar dient wel zichtbaar te zijn. Je moet geen meters gaan overbruggen, 1 meter kan geen kwaad.
 

Windrush

  • #4
Chathanky schreef:
Ziet er goed uit zo, advies om boven in het pijpje een klein gaatje te boren om zo de lucht makkelijker weg te krijgen, als de pomp blijft draaien is dit een belemmering om via de aanvoer te ontluchten, dan blijft de mogelijkheid altijd om tijdens bedrijf automatisch via de retour te ontluchten.
Gaatje van pakweg 2,5 mm of zo? Of nog minder? Te groot, dan gaat al vlug het effect van de buis verloren lijkt me.
Maar een knelmof gebruiken als doorvoerkoppeling is dus geen bizar idee?
Chathanky schreef:
Aarding mag wel wat verder zitten maar dient wel zichtbaar te zijn. Je moet geen meters gaan overbruggen, 1 meter kan geen kwaad.
Dat zal dan het eenvoudigst zijn, aarding is inderdaad zichtbaar, net tegen plafond.
(Via tegelvoeg was overigens prima tip, was ook nog te doen geweest)

Bedankt zover,

Erwin
 

Addie

  • #5
En stromingsbuis in kant en klaar in de handel te koop.
Maar ook goed zelf te maken.
Een messing neusstukje ½
 

Windrush

  • #6
Dat zie ik ook nog zitten, dat werkt wat eenvoudiger als een buis van meer dan 2,5 meter die half in de radiator zit :D

Ik kijk maandag even bij 'een handelaar in CV onderdelen' (ik leer snel :wink: ) voor een kant en klare stromingsbuis, als dat een probleem is, soldeer ik 'm zelf.

Erwin.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Stromingsbuizen zijn in allerlei lengtes te koop.
In een normale "bouwmarktradiator" hoeft er geen gaatje boven in de stromingsbuis geboord te worden, de lucht gaat er vanzelf uit, alleen bij enkele design radiatoren is dit nodig.
 

Chathanky

  • #8
1 mm is voldoende, maar het schijnt dan niet altijd nodig te zijn.
 