Designkachel dompelbuis monteren??

Bertjan1991

  • #1
Hallo,

ik heb hier een designkachel in de badkamer welke alleen bovenin warm wordt.

Nu zie ik dat de toevoer en de retour zich beide aan de
bovenkant van de kachel bevinden.
Nu kan ik mij bedenken dat het warme water zich nooit onderin de kachel zal vermgengen met het koude water waardoor de kachel dus logischerwijs niet helemaal warm zal worden.

Is het nu mogelijk om een dompelbuis te plaatsen aan de toevoer zijde? dus dat het warme water via deze buis onderin de kachel wordt aangevoerd?
Om een Stijgbuis te plaatsen aan de retourzijde lijkt mij niet handig, dit omdat er geen ontluchtingsventiel op de kachel zit en je dan waarschijnlijk een luchtbel krijgt met als gevolg een koude bovenkant en warme onderkant..

Hoop dat het een beetje duidelijk is uitgelegd..

Alvast bedankt!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Toch een stijgbuis in de retour zetten, en hier een heel klein gaatje bovenin boven om de lucht te kunnen laten ontsnappen :)
 

Bertjan1991

  • #3
Een gaatje bovenin de retourbuis?

dan zou een gaatje van een millimeter al genoeg zijn?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Ja hoor, gaat erom dat de lucht mee omhoog kan.
 

Bertjan1991

  • #5
Super, dankjewel.


Dan ga ik dat maar toepassen!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu