Cv verliest druk,

G. J.

  • #1
Beste mensen,
Onze cv remeha avanta uit 2009 verliest snel druk, expansievat is vorige week vervangen. Afgelopen nacht op advies van monteur de wisselaar getest. Druk op 2 bar gezet, stekker eruit gehaald en emmertje onder condensafvoer gehangen. Daar zat vanochtend nauwelijks water in, maar bar was in 1 nacht terug gelopen van 2 naar 1.4. En nergens is dat weggelopen water te vinden.
Het bedrijf dat we hebben ingeschakeld wil nu de verdeler Vd vloerverwarming vervangen.
Deze is roestig.

Mijn vragen:

Is het normaal dat wanneer de ketel uitstaat er in 1 nacht 0.6 bar weg is.
En is dit een ketel probleem of toch een lek in de verdeler / leiding

Alvast dank voor jullie reakties
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Moeilijk te zeggen op afstand.

Er kan een vaste verbinding van je overstort zijn die leeg druppelt en niet op valt.

Of verkeerd vullen met een lange slang vol met lucht dat het via automatische ontluchting verdwijnt.

anders zou ik stap voor stap cv en vloer verwarming afsluiten en dan testen zodat oorzaak cv of vloer verwarming is nu is het alles.
 

G. J.

  • #3
Dank voor je reaktie,

Misschien was de ketel nog niet genoeg afgekoeld toen ik hem vulde en is daarom 't water weg.

Maar dan nog verliezen we veel druk. Gemiddeld 0.4 per dag.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Komt steeds vaker voor dat in dit forum de mening gevraagd wordt over een installateur. Men heeft blijkbaar weinig vertrouwen in de partij die is ingeschakeld.....
Deze installateur begint direct maar met de duurste vorm om iets op te lossen, zonder blijkbaar goed te testen wat er aan de hand is. Een beetje roest zegt totaal niets over lekkage. M.i. een teken dat je behoorlijk moet oppassen met dit soort "installateurs"
 

G. J.

  • #5
Ik heb wel vertrouwen in de installateur, maar aangezien het grote uitgaven zijn, wil ik wel weten of dit de oplossing is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Als het expansievat kapot is moet ook de overstort vervangen worden, is dat gebeurd?
 

G. J.

  • #7
Nee die is volgens mij niet vervangen.
 

Marcn88

  • #8
Als t vat is vervangen dient de overstort ook vervangen te worden deze horen tezamen vervangen te worden ivm als een vat defect is, is er grote kans dat de overstort is aangesproken geweest en deze blijft dan lekken. De wisselaar moet controleerbaar zijn voor de installateur dus voorplaat lossen wisselaar reinigen en kijken of deze nat blijft, er zal dan ook druppelgewijs water uit de condensafvoer stomp blijven komen[/url]
 

G. J.

  • #9
Dank je Marc 88,
Ik ga even navragen of deze dingen al gedaan zijn. En als dat niet zo is, moet dat dus nog even gebeuren.
Ik vraag me wel af of eventueel de verdeler van de vloerverwarming het drukverlies kan veroorzaken. Want er zit roest op een koppeling. Ik vind nergens vocht maar misschien verdampt dat wel nu in de winter en kan het zijn dat je daar niks van terug vindt. Verlies is toch al snel rond de 0.8 bar per etmaal.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Simpel te controleren.

Pak de koppeling in met wcpapier en daaromheen vershoudfolie, goed inpakken, lekt het dan is het papier de volgende dag nat.Door de folie verdampt het slecht.
 

G. J.

  • #11
Wat een goede tip, dat ga ik direct doen. Dank je wel!!
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #12
Haal de kap eens van de avant af en maak eens een foto van het gehele binnenwerk van de ketel met name de bovenzijde van de warmtewissellaar en de ontluchter aan de linker zijde.

John
 

G. J.

  • #13
Vanochtend was de druk 1.4 bar en terwijl ik erbij sta maakt de ketel wat lawaai en zie ik de druk in een paar seconden terugschieten van 1.4 bar naar 0.4 bar.
Nergens een druppel water te vinden.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken,?
 

G. J.

  • #14
 

G. J.

  • #15
 

Marcn88

  • #16
Is diegene die u erbij haalt een officiele installateur of service bedrijf dit ivm dat de nodige modificatie tbv een branderthermostaat ook nog niet is uitgevoerd, ook lijkt me dit geen nieuw overstort ventiel te zijn
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
Is de druk meter dan nog wel goed? wil ook wel afwijken

Ik zie ook leidingen naar boven gaan waar gaan deze heen, zitten daar automatische ontluchters?
 