Hallo, ik ben bezig de cv waterzijdig in te regelen.

Ik heb alle radiatoren ingeregeld en sommige heb ik zelfs bijna compleet dicht moeten draaien zoals de badkamer radiator.

Nu heeft de ketel een aanvoer van 47 en retour van 35.deze moduleerd zichzelf terug vanaf 60 graden. De snelheid van de ketelpomp heb ik op 1 gezet, deze stond op 3.

De radiatoren hebben allemaal een aanvoer van 44 graden en retour van 38.

Er zit ook nog vloerverwarming op met 44 aanvoer en 35 retour. De vloerverwarming pomp staat ook op stand 1

Ik vind de delta over de radiatoren vrij laag omdat heel vaak gesproken wordt over een delta van 15 graden.

Kan iemand mij zeggen of dit zo optimaal is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het is idd een kleine Dt maar bij zo'n lage aanvoer zeker niet verkeerd.
 

Combiketel

  • #3
Ben je tevreden over je ruimtetemperatuur ? Zo ja, dan is het vrij optimaal. :D
 

Ronald123!

  • #4
Gisteren was alles lekker warm. Vandaag krijg ik de vloer niet warm meer. De ruimte warmt nog wel op maar heel lamgzaam.

De vloer voelt koud aan. De aanvoer op de vloerverwarming is nu max 39 graden en retour is 28. De kamer heeft een halve dag nodig om 1 graad warmer te worden.

Heb de snelheid van de cv pomp nu op 2 gezet maar de aanvoer Temperatuur op de vloerverwarming komt niet boven de 39.

Dit komt omdat de ketel terug moduleerd naar 44 graden met een retour van 35.

Iemand nog tips om dat terug moduleren te voorkomen?

Ik denk zelf dat ik de radiatoren nog meer moet knijpen. Maar sommige stonden al bijna helemaal dicht.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je moet ze juist meer openen, dan gaat de retour omhoog en daardoor de aanvoer ook.
 

Ronald123!

  • #6
Als de retour omhoog gaat zou ik verwachten dat de ketel de aanvoer verder zou verlagen omdat deze niet meer in het hr gebied van de ketel valt.

Het klinkt in elk geval wel logisch wat je zegt. Ik zal dat morgen even proberen. Dank je.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Een ketel stook niet actief in het HR gebied, deze stookt op Dt.

Jij moet door installatie opbouw en juist inregelen zorgen dat binnen het HR gebied het gewenste vermogen word afgegeven.

Als u bent gaan inregelen op hr bereik gaat het daar al fout.
 

Hans Martens

  • #8
The headhunter,
Kunt u mij uitleggen wat stoken op Dt is en hoe dit in te stellen?