CV systeem op druk houden na uitbreiding met vloerverwarming

Der schmutz

  • #1
Ik ga vloerverwarming aanleggen in mijn huis en deze aansluiten op het bestaande systeem.

Mijn huis heeft een begane grond en 1 verdieping.
Ik heb een nefit topline hrc 30 / cw 5 hangen.

vanaf de ketel loopt uponor 20 buis naar boven naar een 8 groeps verdeel unit voor de bovenverdieping. Deze heb ik afgetakt met een 20 mm buis naar de verdeler voor de vloerverwarming. (buis loopt langs deze verdeler)

op de begane komt een 12 groeps verdeler. Deze moet nu ca. 100 m2 aansturen. Ik houd 4 groepen over voor toekomstige aan / uitbouw.

Nu las ik in de gebruiksaanwijzing dat mij ketel ook uponor 25 mm buis aankan. Nu vraag ik mij af:

zou het niet beter zijn om van de ketel tot de splitsing vloerverwarming / boven 25 mm te doen en dan met 20 naar deze verdelers te gaan.

Dan wordt er toch beter druk opgebouwd, of niet? Het ligt nu allemaal open en kan het dus redelijk eenvoudig aanpassen. Als straks betonvloer er op ligt kom ik er niet meer bij en wil dan niet denken 'had ik maar'.

Alvast bedankt voor jullie input.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ja is inderdaad beter tot de eerste afsplitsing met 25 want op dat punt ga je een deel vermogen gebruiken. Dan verder naar de 2e verdeler met 20
 

Der schmutz

  • #3
Dank voor je bevestigende antwoord.
 