CV ketel met direct gestookte boiler doorlussen/afdoppen

Moustache

  • #1
Ik heb een CV ketel met een 80 liter indirect gestookte boiler ernaast. Beiden nu 22 jaar oud en de vervanging is geregeld, echter omdat de nieuwe ketel icm zonneboiler op een andere plaats in huis komt moet het leidingwerk omgelegd worden.
In de tussentijd wil ik alleen warm water hebben.

Kan ik de CV-zijde van de 3-wegklep doorlussen of afdoppen? Of moet daar een bypass ventiel tussen? Wie weet dit?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Vermeld even merk en type van de ketel, dit kan niet zomaar bij iedere ketel.
 

Moustache

  • #3
Het is een AGPO HMC 32.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
De HMC32 heeft geen driewegklep maar een ingebouwde boiler van 25 liter.
Het omschakelen tussen verwarming en boiler verkoopt via twee pompen en twee terugslagkleppen.
Of er is ooit iets aan de ketel geprutst of je hebt een verkeerd type doorgegeven.
 

Moustache

  • #5
Het klopt dat er 2 pompen in zitten, ik heb echter geen interne boiler erin, maar een 80 liter externe boiler.
Maar met jouw info kan ik binnenkort wel even beoordelen hoe de werking is, dank daarvoor.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Als je de pomp er uithaalt, alleen de motor, dan zie je in het midden van het huis van beide pompen en terugslagklep zitten.
Deze zorgen er voor dat de betreffende pomp alleen voor het cv of warm water gedeelte gebruikt kan worden.
Daar systeem werkt heel goed, mits er een goede filter in de retour geplaatst wordt die er voor zorgt dat er geen vuil tussen de klepjes komt te zitten.
Als de WW klep b.v. open blijft staan dan wordt de CV ook warm bij het opwarmen van het water.

PS, ik heb hier nog nieuwe onderdelen liggen van de HMC32 als je interesse hebt.
Brander automaat met opentherm aansluiting en gewone aansluiting, sensoren, gloeiplug enz.
 

Moustache

  • #7


Hier zie je de aansluitingen en de binnenzijde van de ketel. Of kan ik simpelweg de pomp en/iof de terugslagklep buiten functie stellen?

Ik wil voorlopig eigenlijk alleen de werking van de boiler behouden..
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Het is voldoende om de aanvoer en retour van de verwarming kort te sluiten en we bedrading van de thermostaat er af te halen.
De ketel zal dan alleen werken voor warm water.
Ik verwacht daar geen problemen mee.

Weet je trouwens of deze keer origineel zo is geleverd?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Het is voldoende om de aanvoer en retour van de verwarming kort te sluiten en we bedrading van de thermostaat er af te halen.
De ketel zal dan alleen werken voor warm water.
Ik verwacht daar geen problemen mee.

Weet je trouwens of deze keer origineel zo is geleverd?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Het is voldoende om de aanvoer en retour van de verwarming kort te sluiten en we bedrading van de thermostaat er af te halen.
De ketel zal dan alleen werken voor warm water.
Ik verwacht daar geen problemen mee.

Weet je trouwens of deze keer origineel zo is geleverd?
 

Moustache

  • #11
@Ronny, top dat dacht ik zelf ook al maar zocht nog bevestiging ;)

Ik weet niet of de ketel zo geleverd is, deze hing er al 9 jaar toen ik huis kocht.
De ketel lijkt niet gemodificeerd...
M.u.v. dat witte bakje onder de pompen, jaren terug heeft een van de pompen een beetje gelekt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu