Convectoren worden niet warm

Rob Snieder

  • #1
Ik woon sinds een jaar in Nootdorp waar we stadsverwarming hebben van Eneco. Sinds dat ik er woon werkt de verwarming niet goed. Ik heb 6 convectoren waarvan er 3 staan in de huiskamer, deze doen het redelijk. 3 andere convectoren blijven gewoon lauw/koud. Verder heb ik 1 radiator in de badkamer en die wordt bloed heet. Ik las wat berichten over waterzijdig inregelen en constateer dat het verschil tussen aanvoer en afvoer maar een paar graden is, in de 20-30c graden range. Ik heb wat zitten spelen met de klep in de convector maar dat gaf niet veel verbetering. Ik verwacht gewoon een hogere invoerwarmte. Als ik bij de wisselaar meet meet ik bijna 60 graden. Als ik onder de VC8015 klep meet is het nog maar 30C. De VC8015 is toch alleen een klep open/dicht? Daar vindt toch geen temperatuurs conversie plaats? Ontluchten heb ik gedaan. Heeft er iemand nog ideeën wat ik nog zou kunnen ondernemen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een vc8015 is een motor, deze kan op een ventiel zitten maar ook op een driewegklep.

Al je radiator bloedheet word denk ik dat je die maar eens iets moet knijpen op de kraan en dan een szien of er meer transport richting convectoren gaat.

Je geeft aan een wisselaar te hebben, bedoel je daar de afleverset mee?
 

Rob Snieder

  • #3


Dit is de wisselaar die ik heb. Deze is pas geleden door ENECO vervangen door een splinternieuwe maar heeft mijn probleem niet opgelost.



Dit is de VC8015. Aan de bovenkant aan de wisselaarskant meet in een temperatuur van ongeveer 60 graden, aan de onderkant van de klep (terwijl die open staat) meet ik zo'n 30 graden. Ik meet met een IR thermometer op de koppelingen. Er gaat hier dus veel warmte verloren wat ik erg raar vindt. Aan de convectorkant meet ik nergens een warmere temperatuur dan 30 graden.

Wie heeft er nog iedeen waar ik verder naar kan kijken. Ik heb de radiator in de badkamer nu helemaal geknepen zover dat die nog net warm wordt. Convectoren in de huiskamer die het redelijk deden ook helemaal geknepen maar bij de overige wordt het niet echt warmer.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Staan de voetventielen wel open?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Stadsverwarming heeft bijna altijd een afwijkend temperatuurtraject zoals 70/40°C.
Bij dat temperatuurtraject hoort een ander waterdebiet en ook andere ventielen met een kleinere Kv waarde.
Verder verdenk ik de radiator in de badkamer er van dat die "kortsluiting" maakt en het zaakje in onbalans raakt.
Zorg er in eerste instantie voor dat er een juist ventiel zit op de badkamer radiator en regel die in op een delta-T van 30 graden.
Controleer daarna de overige ventielen, regel deze bij als het nodig is of vervang ze als ze niet goed zijn.

Waarschijnlijk is dit niet makkelijk uit te voeren voor een leek, en bij stadsverwarming kan dat ook nog gevaarlijk zijn.
(lees, niet echt aan te raden om er zelf aan te prutsen)
 

Rob Snieder

  • #6
Wat zijn de voetventielen? Is dat het schroefje waarmee je de doorvoer mee kan regelen?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
De voetventielen, zitten op de retour aansluiting van de radiator.
Plaats anders even een paar foto's van de radiators die niet goed werken en hun aansluitingen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Motor afnemen dan kan je de klep controleren.nokje aan onderzijde indrukken en motor slag draaien, dan komt hij los.
Het is natuurlijk wel vreemd dat 1 radiator loeiheet word en de rest niet.
Is de kraan rechts wel volledig open?
 

Rob Snieder

  • #9
Ik heb de radiator in de badkamer zover geknepen dat die op de maximale stand net heet wordt. De 3 convectoren in de huiskamer die wel warm werden ook geknepen zodat ze nog wel warmte afgeven. Het resultaat bij de overige 3 convectoren was dat de aanvoerleiding wel warmer aanvoelde maar de convector werd niet echt warmer. Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur hoger moet zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Convectoren ook ontlucht?
 

Rob Snieder

  • #11
Ja ontluchting is gedaan en overal komt alleen water uit.

Hier een foto van de toevoer & afvoer:

 