Calenta E14 storing

FransS

  • #1
Heb een Calenta 28C met een E14 storing.
De ketel probeert wel op te starten. Zie door het kijkglaasje een vonk van een 2 seconden. Gas ontsteekt maar na een paar seconden slaat alles weer af. Dit herhaalt zich een aantal keren totdat de display in het rood E14 aangeeft. Wat zou dit kunnen zijn. Ionisatiestroom lees ik.... hoe meet je dat?

Dank voor suggesties! Frans
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Via I naar parameter Fl, daar staat de ionisatiestroom gemeten door de ketel.

Wanneer was het laatste onderhoud?
 

FransS

  • #3
Via i naar Fl: 0,0 uA (dit geeft ie aan gedurende in knipperende E14 mode)

Laatste onderhoud was alweer wat jaartjes terug...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Vervang de ionisatiepen, en laat de ketel servicen voor het te laat is.
 

FransS

  • #5
OK doe ik. Dank je

frans
 

Marcn88

  • #6
Su01 print defect. hoe oud is de ketel ?en is er ook wel is een e36 storing, als deze ook wel is voorkomt laat wisselaar controleren op verstopping
 

FransS

  • #7
Ketel is van 2009. Nog nooit storing gehad of een E-code storingsmelding.

Ook E36 verwijst naar "geen ionisatiestroom"

Als er wel een vonk is en ook het gas ontsteekt (maar binnen enkele secondes weer afslaat) waarom geeft de Storingtabel dan toch op dat de ontsteker/ionisatie waarschijnlijk niet goed is?
 

Marcn88

  • #8
Omdat het een richting is waar t in kan zitten maar in de oraktijk klopt dit niet altijd, de calenta heeft zo zn bekende problemen een daarvan is een e14 storing door een defect su01 printje, of een verstopte wisselaar wat heel goed mogelijk is als t toestel van 09 is
 

FransS

  • #9
Vandaag de ontsteker vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem:

Ketel aanzetten, vonk van 2 sec, gas ontsteekt, gas brandt gedurende 3-4 sec en daarna slaat alles af.

Dit herhaalt zich 5 keer en de E14 storingsmelding verschijnt.

Kan natuurlijk een SU-01 printje bestellen maar zou dat nou de oplossing kunnen zijn?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
Waarschijnlijk ziet de automaat geen ionisatiestroom.
Probleem kan uit het su printje komen, maar word ook heel vaak veroorzaakt door de pcu print.
 

Marcn88

  • #11
9 vd 10x su 01 print of zoals ik ook al aangaf wisselaar verstopt
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #12
Bij een verstopte wisselaar krijg je normaal gesproken E36 ipv E14, als hij daar E14 op geeft dan zit hij zo dicht dat je zelfs geen vlam meer krijgt, en ts geeft aan dat hij wel degelijk gaat branden.
 

FransS

  • #13
Morgen SU-01 dan maar vervangen. Wordt vervolgd...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Laat nou ook gewoon een goede onderhoudsbeurt uitvoeren...
 

FransS

  • #15
Ontsteek/Ionisatiepen vervangen

Randaarde gemeten: OK

Ontsteektrafo gemeten tussen 1-2 en 3-HS, beide rond 1,5 MOhm: OK

SU-01 vervangen

Resultaat: geen verschil, klacht blijft exact hetzelfde

Beetje moedeloos word ik hier wel van...

Kan hier nog wel aan toevoegen dat de E14 storing is opgetreden tijdens een weekje vakantie dus heeft een week stilgestaan (wel gewoon aangelaten)
 

Marcn88

  • #16
Wisselaar verstopt, haal er een vakman bij die meet t toestel zo door en kan direct fatsoenlijk onderhoud uitvoeren en t toestel afstellen
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #17
Ik denk toch dat de pcu print de boosdoener is.
 

FransS

  • #18
Nog even een vervolg op mijn E14 storing.

Uiteindelijk een monteur laten komen die dezelfde stappen en checks doorliep. Ontsteekpen, ontsteektrafo, bekabeling, randaarde, gasdruk, luchtaanvoer en rookgasafvoer gecontroleerd. Alles OK. Masterprint uitgelezen: Error 1, substatus 19: geen ionisatiestroom. Heeft nog contact gehad met de Remeha helpdesk maar kwam tot de conclusie: Masterprint (CPU-02) moet kapot zijn. Kosten (naast die van de diagnose) nog eens 300 euro's en geen 100% garantie dat het daarmee zou zijn opgelost. Dat is veel geld voor een 9 jaar oude ketel. Heb nu maar een nieuwe Calenta ACE 28c CW4 gekocht voor 1.200 euro. Hoop geld maar dan heb ik wel een nieuwe en zekerheid dat ie werkt. De ACE heeft exact dezelfde aansluitingen en maatvoering en zou zonder aanpassingen op de plek van de vorige moeten kunnen hangen. Het is mooi geweest maar heeft lang genoeg geduurd en 't zou prettig zijn wanneer we weer thuis kunnen douchen ipv op de sportschool :lol:
 

Kees_Haverkamp

  • #19
Oei.. dit geeft niet veel moed. Sinds vanmorgen ook de E14 melding. Altijd wel in onderhoud geweest bij erkend installateur. Moet zeggen dat wij sinds de installatie in 2010 heel vaak meldingen hebben gehad. Vaak met een reset weer verholpen maar ook al wat onderdelen vervangen. Voor mijn gevoel een maandagmorgen levering.

Je hebt het probleem niet opgelost gekregen?

Ik krijg de installateur op zaterdagochtend helaas niet te pakken, zelfs niet op het noodnummer :(
 

FransS

  • #20
Nee ik ben gestopt toen alle bevindingen wezen in het vervangen van de hoofdprint a EUR300. Heb het probleem opgelost door de gehele ketel te vervangen door een nieuwe (Calenta ACE 28).

Toch ben ik benieuwd te horen wat bij jou de oplossing was.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu