BrainQ Thermostaat

Rolandw

  • #1
Sinds 2 jaar wonen wij in een woning met een BrainQ thermostaat in combinatie met een Atag Q-serie ketel.
Ik krijg het niet voor elkaar om de Brainq in te stellen zodat het binnen aangenaam is en het gas verbruik acceptabel is. Een half uur voordat ik thuiskom zou de temperatuur 19,5 graden moeten zijn tot 21:00 daarna zou hij moeten overgaan naar nacht temperatuur. Als ik thuiskom is het meestal (niet altijd) 18graden, savonds om 21:00 uur is de cv nog aan en de temperatuur 22graden. In ons vorige huis hadden we een Honeywell ChronothermIII ik had daar nooit problemen dat het te warm of te koud was, ook niet bij plotselinge temperatuur wisselingen.(de ketel en thermostaat waren niet modulerend) Ik heb vloerverwarming (hoofd), en de parameters zijn als volgt: 1-ABS 2-1,3 3-1 4-RC 5-aan 6-1 8-10c 9-uit 12-20c 13-85 14-0K 16-uit 23-6 24-30 25-21c 26-16 27-1,75 In ben met parameter 23 en 24 al aan het spelen geweest, de fabrieks instelling voor 23 is 8 en voor 24 15 min Op dit forum zijn een aantal jaar geleden ook al discussies geweest over dit onderwerp, maar daar ben ik niet veel wijzer van geworden. Als bijlage een plaatje van het gasverbruik en de binnen temperaturen van een week. Wie weet raad?



 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heeft die BrainQ ook de optie dat deze rond 1 uur voor de juiste temperatuur zorgt. De in-en uitschakeloptimalisering.
Wat zou de temperatuur in huis zijn?
Als het in huis rond de 18 gr is gaat de ketel heel langzaam op naar de 19,5.

Even overgenomen uit de handleiding BrainII
De uitschakeloptimalisering (zelflerend) heeft tot doel om aan het eind van een tijdblok een ruimtetemperatuur te realiseren welke maximaal 1 gr onder gewenste temperatuur ligt. De maximaal beschikbare tijd voor het bereiken van deze temperatuur kan hier ingesteld worden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Heb je de ketel wel ingesteld als vloer hoofdverwarming en
radiatoren als bijverwarming?
Dat zou stap 1 moeten zijn, de ketel moet wel weten wat voor
installatie erachter hangt.
Vervolgens is het handig om te weten of er een buitenvoeler
op zit??
En je moet niet vergeten dat je van 16gr nachttemp. naar een
dag temp. van 19,5gr gaat, vloerverwarming heeft gewoon veel
tijd nodig, bij een te grote afkoeling, kan het wel wat uren
duren voordat je woonkamer op temp. is
 

Rolandw

  • #4
Zover ik weet is de cv ketel niet ingesteld voor vloerverwarming als hoofdverwarming(ik zou ook niet weten hoe dit moet). Dat vloerverwarming langer de tijd nodig heeft voor opwarmen, en langer de warmte vasthoudt begrijp ik. Maar een zelflerende thermostaat zou na een tijdje doorhebben hoelang het duurt om van 16graden naar 19,5 te gaan, en op tijd stoppen met verwarmen om niet op 22 graden uit te komen. Ik heb geen buitenvoeler.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Dat doet hij alleen optimaal als hij weet wat voor
installatie het is.
Dus via het boekje van de ketel, eerst de juiste parameter
op de juiste stand zetten, en minder nachtverlaging hanteren
 

Rolandw

  • #6
Ik heb de cv instellingen gevonden, er zijn 4 mogelijkheden:
01
Radiatoren; luchtverwarming; convectoren 85°C

02
Radiatioren met veel waterinhoud of vloerverwarming als bijverwarming 70°C

03
Vloerverwarming met radiatoren als bijverwarming 60°C

04
Volledige vloerverwarming 50°C

De cv staat nu op fabrieks instellingen (1-85graden). Ik zou de cv op keuze 3 moeten zetten maar ik denk dat het wel erg lang gaat duren om met 60graden het huis te verwarmen, of werkt het niet zo?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Nee hoor, de vloerverwarming heeft aan 60 graden ZAT genoeg. Mengt toch terug naar 30-40.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
En daar komt bij,
Hoeveel groepen vvw heeft u op hoeveel vierkante meters woning?
Waar staat de thermostaatkraan van de vvw op?
Wat voor vloer?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Op stand 03 veranderd niet alleen de max temp, maar het
complete stookgedrag, zodat de vloer niet te veel warmte
krijgt en minder doorschiet, ook geeft hij aan de BrainQ
door om een andere PID gedrag te nemen en eerder te stopen,
dus gewoon een weekje proberen, dan weet je gelijk of het
een stuk aangenamer is qua comfort en gasverbruik.
Vergeet niet om je nachttemp te verhogen naar bv 18gr.....
 

Rolandw

  • #10
Ik heb de CV ketel op stand 3 gezet, de nacht temperatuur verhoogt naar 18 graden, nu maar even een paar weken afwachten...
Zal het nog uitmaken als ik parameter 23 en 24 weer terug naar fabrieks instellingen zet?

23=ruimteregeling propartioneel aandeel staat nu op 6 fabriek=8
24=ruimte regeling integraal-aandeel staat nu op 30 min
fabriek=15 min


Roland
 