Boilerkraan aftakking probleem

Reinierv

  • #1
Ik heb een vreemd probleem met een kraan die ik nog niet eerder heb gezien...

Ziehier de foto van die kraan. Er komt koud water van links binnen, dan zitten er bovenop twee aansluitingen, een koud water en een warm water die naar/van boiler gaan, En dan zit er een kraan aan met twee regelaars

Nu hebben we een aanpassing gemaakt en hebben op de warm water leiding een aftakking gemaakt naar de douche, en op de hoofdwaterleiding een aftakking (koud water) naar de douche.

Als we nu de douche gebruiken komt een deel van het water uit de kraan, terwijl de regelaars dicht staan



wat doen we fout?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Het is een lagedruk installatie, de voeding naar de boiler gaat pas open zodra je koud aanvoert naar de boiler.

Niet geschikt om andere verbruikers op aan te sluiten, dan zul je de kraan moeten wisselen voor een hogedruk kraan, met ingebouwde overstort. Ook moet de boiler geschikt zijn om als drukboiler te werken.

Het zal ook wel een kort doucheje worden trouwens, met zo'n klein boilertje :shock:
 

Reinierv

  • #3
Grrr, dat krijg je met hobby-klussers :cool:

Dus je krijgt pas warm water als je de koudwaterkraan opendraait?

dus in theorie kan ze douchen als ze op die kraan het koud openzet maar de warm dicht laat? :wink:

iig tijdelijk te doen....
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Nee, dat kan niet. Zodra je de warme kraan open draait, gaat er koud water naar de boiler en komt er dus warm uit de kraan (dat is een open verbinding).

Je kunt het zo gewoon niet gebruiken.

Laat je vooral niet verleiden tijdelijk de kraanuitloop dicht te maken, de boiler zal gegarandeerd bij de 1e opwarming scheuren.

Maar was je serieus van plan om te douchen met 10 liter warm water? Dat is na ongeveer 1 á 1,5 minuut op :?:
 

Reinierv

  • #5
OK, zal het het doorgeven
Moet ze een 2e hands boiler en terugslag beveiliging opduiken ergens, maar dat zal wel geen probleem zijn op Marktplaats

Dank voor de hulp
 

Reinierv

  • #6
Maar even simpel, in principe kan ik de boiler mbv een inlaatcombinatie aansluiten. Ook al is het dan maar 1-2min douchen. Of is die boiler in het geheel niet geschikt dan?

De kraan die er zit is niet bruikbaar dan, ook niet door de kouduitvoer af te sluiten (en dus alleen warm invoer te gebruiken) dus die moet vervangen worden
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Het is maar zeer de vraag of de boiler geschikt is, het typeplaatje kan daar meer over zeggen.

Indien geschikt, zou ik de kraan vervangen voor dit exemplaar, die wordt van achteren gevoed met koud, en stuurt dit koude ook door naar de boiler. Verschil is, dat de afsluiter voor warm in de warme leiding zit. Ook het overstortventiel in ingebouwd. Hoef je maar weinig aan te passen.

 

Reinierv

  • #8
Maar dan heb ik geen inlaatcombinatie nodig, begrijp ik dat goed?
Hoe heet zo'n kraan?
ik zal het typenr opvragen bij haar

de dame die ik help heeft nauwelijks geld dus kan vrijwel niets uitgeven.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Dit type kraan bedoel ik.
Maar nogmaals, hoe denk je te gaan douchen op een close-in boiler?
 

Reinierv

  • #10
Oeps 177euri...dat gaat ze zeker niet opbrengen.

Een inlaatcombinatie kost net 20

tja, dat is niet mijn probleem, ze kijkt naar betaalbare opties en evt vinden we later een goedkope 2e hands 30ltr boiler en vervangen die kleine.

ik weet dat het niet mooi is maar mijn insteek nu zou zijn:

-boiler met inlaatcombinatie op koud water aansluiten.
-koud uitvoer van kraan afsluiten

dat kan met 20euro voor de inlaat en wat klemkoppelingen/pijp en twee uurtjes werk, inc bouwmarkt spullen halen. Ik reken haar geen uren, alleen materiaal

informatie over de boiler krijg ik nog...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Zoals al twee keer eerder geschreven; het kan niet bij deze kraan, die is van binnen heel anders dan gewone kranen.

Koop een inlaatcombinatie, zet die voor de boiler en koop een gewone mengkraan met dezelfde aansluitingen.
De boiler is te klein om fatsoenlijk te douchen, misschien is er een grotere op de kop te tikken via een markt-site.

Controleer eerst of het kan met deze boiler, staat op het type plaatje.
Plaats anders even een foto van het typeplaatje.
 

Reinierv

  • #12
Gewoon voor mijn begrip, ik wil graag dingen snappen :wink:, is het niet gewoon zo:



of zit er ook een soort van inlaatcombinatie oid in de kraan?

maar ik bedoel, hoe maakt het voor de werking van de kraan iets uit of het koude water door de kraan naar de boiler geleid wordt?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #13
Mooi he, mensen die er helemaal geen verstand van hebben, knutselen zo maar iets aan, terwijl ze alles zogenaamd kunnen.
En dan zitten andere mensen met de problemen, omdat ze denken, dat de knutselaar er verstand van heeft.

Sorry hoor, maar hier moet niet te veel aandacht aan besteed worden.
 

Reinierv

  • #14
Altijd fijn die mensen zoals Peter, die zo behulpzaam zijn naar mensen die vrijwel geen geld hebben....Daar wordt de wereld echt veel beter van
Peter bedankt voor je waardevolle bijdrage
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15


Zo werkt het nu. Als je even nadenkt begrijp je ook waarom je een andere kraan nodig bent.

Toch ben ik het wel een beetje met Peter eens, waarschijnlijk probeer je uit goedheid iemand te helpen maar om eerlijk te zijn, zijn alle investeringen die je tot nu toe gedaan hebt aan leidingwerk e.d. weggegooid geld. Beter eerst weten wat je doet, voordat je begint.
 

Reinierv

  • #16
Ah, ja dat is duidelijk zo. Ik snap het helemaal. Bedankt
Ik zie het niet helemaal als verloren inspanning. Een andere kraan en een inlaat combinatie lossen het al op, samen met wat beperkt leiding werk. En over een maand ofzo een 2e hands boiler. Het is allemaal heel klein.

Ik begrijp het gevoel van Peter wel, als fotograaf eten we droog brood o.a. door concurrentie van amateurs. Maar dat is nu eenmaal onveranderlijk. Dat weerhoudt mij er niet van om soms mensen te helpen met fotowerk en ook voor goede doelen gratisop pad te gaan.
 

Reinierv

  • #17


Dit is de boiler, hij lijkt mij geschikt
 

Login