Betonnen vloer storten onder grondwaterniveau

Betonkop

  • #1
Is het mogelijk om onder het grondwaterniveau (ik zit er waarschijnlijk net onder of de bovenkant van de beton komt gelijk met het grondwaterpeil te staan) waterdicht beton te storten ? Ik wil een vloer van beton storten (dikte 10 cm ??) en daarop een muur gieten van beton om een waterdichte bak te cre"eren. Is dit mogelijk ? Hoe krijg ik een waterdichte hechting van de muur op de betonvloer ?
 

Millew

  • #2
Onder water beton storten is wel mogelijk maar om dat waterdicht te krijgen met 10 cm beton wordt wel moeilijk. Als het dan ook nog gewapend beton moet worden, wordt het wel heel lastig om een goede vloer te krijgen.
Maar in principe kan het allemaal.

Hoe groot wordt die bak?
Waar is het voor nodig?
Komt er nog iets op of in de bak?
Moet de vloer/wand aansluiting ook onder water worden gemaakt?

10 cm beton is ook niet echt waterdicht', zelfs al zou je dat onder optimale omstandigheden storten. Op den duur dringt het water toch door in het beton, zeker als er wat druk op het water staat.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Ook zul je bij de aansluiting vloer en wand een waterdichte waterslot in moeten werken.
 

Droid

  • #4
Is het voor een kelder? Zo ja, heb je een prefab kelder overwogen?


Als je net in het grondwater zit, dan zou je met een bronbemaling het grondwater tpv de vloer kunnen laten zakken, totdat het uitgehard is.

Zorg inderdaad voor een goede aansluiting tussen vloer en wand, kimblik toepassen, buitenkant evt afwerken met bitumen.

Als ik me verder niet vergis is in het werk gestort beton van 30cm waterdicht, maar dat weet ik niet helemaal zeker... zou je even na moeten gaan.
 

Millew

  • #5
Eigenlijk bestaat waterdicht beton niet. Beton is een poreus materiaal, dus laat altijd wat water door.
Het lijkt waterdicht, omdat het doordringen van water zo langzaam gaat, dat het water tijd heeft om aan de binnenkant te verdampen.
Of dit het geval is, hangt af van de kwaliteit en dikte van het beton, de waterdruk aan de buitenkant en het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie) aan de binnenkant.

Maar 30 cm beton lijkt mij voor een kelder onder een woonhuis wel voldoende. Vooral als de beton goed wordt verdicht tijdens het storten.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #6
Beton niet onder water storten maar gewoon met een klokpomp tijdelijk het water weghalen.

Beton wordt "geacht" waterdicht te zijn vanaf 20cm. Een waterdichte aansluiting maken is erg lastig, zelfs aannemers gaan er vaak mee de mist in. Aandachtspunten:
- aansluiting goed schoonmaken (bv. met hogedrukreiniger)
- dubbele kimdichting, bv. met blik én injectieslang
- wapening en koppeling met wanden volgens opgave constructeur, met voldoende krimpwapening
- beton goed verdichten (niet te lang, niet te kort)
- wapening, afstandshouders e.d. aanbrengen volgens de regels (NEN6722)

Als je niet veel ervaring hebt met het maken van dit soort constructies en bovenstaande termen je niets zeggen, zou ik je aanraden hier niet aan te beginnen, dit is nou eenmaal niet een doe-het-zelf-klus.
 

Betonkop

  • #7
Bedankt voor alle antwoorden !

Hoe groot wordt die bak? ca. 30 m2
Waar is het voor nodig? opslagruimte
Komt er nog iets op of in de bak? Misschien nog een scheidingswandje
Moet de vloer/wand aansluiting ook onder water worden gemaakt?
Ik heb als test nu ca 3m2 uitgegraven, het ziet er naar uit dat de vloer ongeveer gelijk komt met het grondwaterpeil

Wat is Kimblik en waar is dat te koop ? Of is dat gewoon een stuk blik wa t in de vloer gegoten wordt tijdens het storten, en dan later als verbindingsstuk met de 'giet'mur dient ?

Zelf zat ik eraan te denken om waterdichtbeton uit de betonfabriek te laten komen. Er bestaat ook een waterdichtmaker van Metzger voor het geval het met een betonmolen gemaakt moet worden.
Misschien heeft iemand een tip over de dikte van de vloer voor een oppervlakte van 30m2 ?

Het betreft inderdaad een kruipruimte onder een woning die ik iets wil uitdiepen om zo meer opslagruimte te krijgen. Het komt er op neer dat ik ca. een halve meter extra moet uitdiepen. Dat is voldoende.
Dan beton storten en op de randen een halfsteens muurtje metselen.
 

Millew

  • #8
Als je niet het risico wil lopen om de fundering met huis en al in het gat te zien zakken, zou ik de plannen eerst maar eens voorleggen aan een constructeur, die de toestand ter plekke kan beoordelen en een ontwerp kan maken.
Volgens mij heb je voor zo'n operatie ook een bouwvergunning nodig.
Dat is het laatste advies, dat je van mij krijgt.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Millew schreef:
Dat is het laatste advies, dat je van mij krijgt.
Niet zo streng zijn Millew. :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Millew kan wel streng zijn maar hij heeft wel gelijk.

Dit is geen doe het zelf klus zoals die bedoeld zijn op dit forum, op afstand is deze klus niet te beoordelen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu